PoE供电和PoE交换机的火,不能简单的用一个火爆一词来概括了,是真火,有一种忽如一夜春风来,千树万树梨花开的感觉。原来做网线、光端机、电源、无线传输与覆盖的,都摇身一变成了专业PoE交换机的生产研发厂家,而且大都有独领风骚的气势。0 r' N! R2 t6 e
8 o6 `, m M( B* U- u9 K
' }7 ?5 n# f6 g# }' m
" \6 S* S) q9 R$ m1 _, k
4 K% H) d) O( x( @ 其实,并不见得他们的PoE交换机就是好的、高性能的,因为存在一些假PoE交换机的情况。以假的、低性能的PoE交换机冒充真的、高性能的PoE交换机,这样的结果就是弄坏PoE交换机市场,而且让使用者失去信心。所以,PoE交换机还是选丰润达比较好。下面,言归正传。# h4 S9 h9 w2 P1 X3 j; Q& \* D% N
" E+ u) u1 q+ `) R
+ P( e0 d$ L/ m/ r' f3 y3 E
: W+ c7 c! z" j% r& Q5 k9 y
2 W' [! O ?$ X& y! I( U 我们知道PoE交换机在安防监控系统布线中的优势,也知道PoE交换机选择中的那些关键点,其实好多人更关心的还是PoE交换机的最大传输距离。因为传输距离越远,单位成本越低。
+ x$ J8 m" e# n, E8 D1 O& P$ M, Y3 v& b/ r- y: F: v: ?
* ^- q/ P3 K8 W7 w" d) N3 m* ~2 Q- X; X$ C( C2 }$ _1 n4 l8 Y
/ t4 u& s5 c' y- W6 c9 `; @ 肯定有人看到朋友圈或网上宣传的200米、250米PoE供电交换机产品。会有一种疑惑:网线传输距离不是100米吗?到底用什么线才能达到宣传的距离呢?
3 Z& E, I4 ^6 S- @+ n8 } j/ |) @; Z
* Z- {( L9 j" a% E' r1 Z) l# j/ }& n& g6 G4 m0 F5 E
3 `; C' `6 S7 U% Y: Z2 I! w( s
超过100米以上的远距离传输必须超5类以上,而且是8芯网线。同时交换机是8芯供电,摄像头也必须8芯受电。再关键一点就是PoE交换机设备支持网络延长模式,开启后,使用超五类及以上网线时,对应端口的数据传输和供电距离最远可达100米以上,甚至250米。
+ U4 C3 Q* e2 n) w0 F" y c
1 L* e7 Y' e5 i2 m: C+ F( Q/ O& e7 G3 c! I5 F
7 F, D! _. e3 J- u' p- `( W
6 W E5 a! T5 [) m( k& V, A 解决了远距离传输, PoE交换机是否卡顿也是大家关心的。 简单拿一个百兆交换机举个例子:$ b1 ^1 c% ]4 y1 q. g* K0 ^, z
G. e6 K1 C" b( Z) D9 ^8 N1 n' L 百兆交换机带宽100M,实际利用率约60%,也就是60M。以H.265 200W计算,单台摄像头码流,主码流2M-3M,子码流0.5M-1M,按照大约3M计算。
1 ]8 t5 s+ j: ~9 Z* J0 C' U
6 c; v. S0 B2 I; | 理论上百兆交换机计算可以接20个。当然这种通俗的计算方法在估算的时候,也有考虑到交换机的上行端口,背板带宽,包转发率等参数。7 B/ o* M2 L3 D3 |- K
' {3 r0 G' d! ]4 d2 \
接摄像头那端为接入层,一般百兆够用了,因为摄像机基本为百兆。现在千兆交换机也已经很便宜了,一旦接入摄像机比较多的时候,尽量选择千兆接入,因为这就要涉及到上行端口和背板带宽了。
J2 L) l0 ^0 J; k6 A# Q7 b: J1 Y& t% ]- @8 M
3 N4 C" d! k3 s* r6 S+ g# }1 v p2 }4 J7 E% R
/ n/ q4 _8 x( M9 Y7 F3 F J. U. t 以丰润达PoE交换机举个例子:PS1024
; c+ ?/ i9 E% D& n( T3 a: G' c9 W( m- E' _- _8 U2 ?- R: F
24个百兆PoE供电口,交换机的上行端口为2个千兆电口和2个千兆光口(光电复用),10/100/1000Mbps自适应,背板带宽8.8Gbps。2 V W4 O1 W" Z& B) [/ l
2 [8 l4 [$ K; q- z 接24个200W的摄像头,单个摄像头码流3Mbps,24个摄像头就是24*3=72Mbps。也就是说接入层交换机上传端口必须满足72Mbp/s的传输速率。考虑到实际50%利用率,交换机需要1000M的上传口。这个是能满足的。! R: S) a0 B5 u/ q8 x8 U
2 t: s5 W/ H+ {4 i s* x9 t U5 P% b5 v
/ K! `) b: h( T7 H4 q, X1 i; Q# N5 H; W9 c( l
背板带宽:
8 ^6 B2 O: h$ o4 @
/ U t, R8 ~0 B* V6 T5 ?& C. C 24口的交换机,2个千兆口,(24*100M*2+1000*2*2)/1000=8.8Gbps 可以满足。# ^. i0 o# S8 t; v
4 I( \7 x6 A0 R7 M. f+ L/ ? c. D9 m, K' E9 ~4 t3 X8 g! r
7 u8 j% C% m; V5 P+ h: l0 |7 s9 z
! T; H0 S; {6 P3 n 既然PoE交换机那么好用,能否接球机呢?
1 R0 `" O) h# n4 a$ K
0 R$ i5 f+ l1 E1 c! s: E 单端口PoE的最大功率不超过30W,原则上接入的球机功率不超过即可接入。但是PoE交换机分两种,一种就是15W左右,一种就是30W。买的时候看准了,尤其是球机,一旦加上红外,那就不好说了。
- c5 p" W+ [5 H9 o
* g# `8 i+ P6 U' o; T 这点千万注意,别到最后晚上效果,红外灯打不开,怨这怨那的。
( Y- n( x% Z; S8 y0 f) e8 Y# T6 a' E
; i! r& w6 Z0 L% o
! n! Z& S' r$ z# u8 R! W C, _2 c- ]5 o( ]: ^0 L
现在很多PoE球机自带PoE模块,给模块供电即可,不需要交换机供电。一般球机功率比较大,交换机单口无法满足,但是这个真需要注意供电距离。还有一个关键点,实验室算法与测试,跟实际情况千差万别,算出来的,不一定在实际中能用。) g/ A* p9 W3 G0 o8 a4 O3 T4 x6 B" n
1 t. h) ?, Y" F7 S2 t: M9 Q8 h5 y
+ p2 b. @! C9 c" V r4 y6 n
0 ]% U- r% m h( I- W! p
& i8 C( q. [3 M+ Y' Y' ]- P$ Z 关键一点:要实现250米PoE供电需要支持网络延迟模式的PoE交换机,并配合8芯超5类网线。目前,丰润达已经有可以250米供电的PoE交换机哟,欢迎大家咨询和了解。4 a$ M# B( |/ K# F) Q: y
) z9 f+ w7 X% P, y- j$ K( M: x
8 B J. {! ?1 V! S- b |
|