智能化楼宇的电气接地措施,需要注意的事项? 近日,由广州光亚法兰克福展览有限公司举办的“上海国际智能建筑展览会”于9月7日在上海新国际博览中心圆满闭幕,智能家居与智能影音分别占据了两大展馆,行业内几十家品牌同时向观众展示这一年的科技成果。SIBT一直备受业界推崇和认可,涵盖建筑节能及能源管理系统、酒店智能化系统、楼宇自动化控制系统及配电产品等,携手促进不同领域的合作及技术整合。 据主办主透露,2018年上海国际智能家居展览会、上海国际建筑电气展将于2018年9月3-5日在上海新国际博览中心举行,随着大量的智能化楼宇的出现,对接地系统也提出了许多新的要求。在常用的几种接地型式中,哪一种能够适合智能化楼宇?就在就由SIBT带上小编与大家一齐来分享以下楼宇自控接地注意那些事项: 智能化楼宇的电气接地措施 (1)防雷接地 为把雷电流迅速导入大地,以防止雷害为目的的接地叫作防雷接地。智能化楼宇内有建筑电气设备和大量的电子设备与布线系统,如通信自动化系统、办公自动化系统、火灾报警及消防联动控制系统、楼宇自动化系统、安全防范系统、综合布线系统、闭路电视系统、车库管理系统等。 (2)工作接地 将变压器中性点直接与大地作金属连接,称为工作接地,接地的中性线(N线)必须用铜芯绝缘线,不能与其它接地线混接,也不能与PE线连接。 (3)安全保护接地 安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的电气设备以及设备附近的金属构件、金属管等用PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。这些措施不仅是保障智能建筑电气系统安全、有效运行的措施,也是保障非智能建筑内设备及人身安全的必要手段。 (4)屏蔽接地与防静电接地 电磁屏蔽及其正确接地是电子设备防止电磁干扰的最佳保护方法。可将设备外壳与PE线连接;穿导线或电缆的金属管、电缆的金属外皮和屏蔽层的一端或两端与PE线可靠连接;重要电子设备室的墙、顶板、地板的钢筋网及金属门窗也应多点与PE线可靠连接。 (5)共用接地系统 智能化楼宇的建筑物防雷接地、电气设备(含电子设备)的接地、屏蔽接地及防静电接地应采用一个总的共用接地装置。其接地电阻应≤1Ω。若达不到要求,可增加人工接地体或采用化学降阻法,使接地电阻≤1Ω。 (6)等电位连接 等电位连接是防止人身遭受电击、发生电气火灾及电子设备抗电磁干扰的主要措施。将建筑物的各种设备金属外壳、金属管、电缆支架、金属线槽、电缆金属外皮、建筑物的钢筋网等金属体,就近与共用接地装置可靠连接。 智能化楼宇接地设计应首先采用TN-S系统,为了保证人身和设备安全及系统的正常运行,应设置电气、电子设备的防雷接地、工作接地、安全保护接地、屏蔽接地与防静电接地,各种接地应采用共用接地装置和等电位连接。 综上所述,智能化系统设备的供配电和接地应做到安全可靠、经济合理。据了解,2018上海国际智能家居展览会、上海国际建筑电气展将于2018年9月3-5日在上海新国际博览中心举行,届时现场专家将会给大家讲解更多关于智能家居、建筑智能化楼宇的专业知识。 $ d7 I( ~+ H6 `! Z
|