参与一下门禁系统的配置:
, L7 X( \5 r$ E! i9 t由于这是栋住宅楼,按照进门刷卡,出门按按钮配置,首先考虑门禁的安装位置,一般推荐控制器就近安装,但是这样一来如果门禁系统发生故障,检修时(不可能把控制器装在业主家里,最多是在走道上),影响到业主通行,因此建议控制器集中于安装于在弱电井里面,也方便RS485通讯主线的布线。再者整栋楼39层,按照每屋3米计算,整个长度接近1200米,控制器的数量也超过32个(一般的通讯转换器建议32个终端),因此整个控制器网络分为2个回路以上。离门禁服务器近的回路,可选用RS485转232接电脑,离门禁服务器远的回路,可选用RS485转TCP/IP接附近的交换机(或者都选用RS485转TCP/IP转换器接交换机,视工程造价而定)
" t; I/ x5 z4 C1、控制器:3-39层每个弱电井安装1个四门控制器,1个两门控制器,1个单门控制器(市场主流产品,还没见过有3门,5门),当然每层也可以选用1个八门控制器搞定,这样子,每屋就多出一个接口,需要预留可选8门,或者两个4门控制器;1-2层每层用1个四门控制器,1个1门控制器
5 t, {: j+ M, r2 t2 l2、读卡器:没有图纸,不能计算,如果每个门离弱电井在100米以内,选用韦根读卡器,超过这个范围选用RS485读卡器(控制器也要有相应格式的接口),是否要带键盘和生物识别设备,看具体需求 * j ] c# e# j% `( g8 J
3、电锁:如果是木门,可用磁力锁和阴极锁,可果是防盗门可用电插锁(从安装方面考虑) & I' c7 F7 Q; o* H5 H: y& z