最近碰到一个什么地环路干扰问题,小弟我没有什么经验,想请教各位大虾
; V K7 R" l" F, R, s+ H 地环路干扰是怎样形成的呢?产生地环路干扰的现象一般是怎样? 如何解决?

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
341
QQ
发表于 2007-3-15 20:01:59 | 显示全部楼层

re:引用:从地环路干扰的机理可知,只要减...

引用:
7 m' p: s7 \/ S! K. f- C从地环路干扰的机理可知,只要减小地环路中的电流就能减小地环路干扰。如果能彻底消除地环路中的电流,则可以彻底解决地环路干扰的问题。因此我们提出以下几种解决地环路干扰的方案。
I8 `0 M$ u$ K" u: }8 w
% {0 O! o( j5 Q. ?1 i1. 将一端的设备浮地
' e6 P9 D! O8 I% s8 x6 Q
5 I9 A2 ?6 h6 z( k+ Q( |  如果将一端电路浮地,就切断了地环路,因此可以消除地环路电流。但有两个问题需要注意,一个是出于安全的考虑,往往不允许电路浮地。这时可以考虑将设备通过一个电感接地。这样对于50Hz的交流电流设备接地阻抗很小,而对于频率较高的干扰信号,设备接地阻抗较大,减小了地环路电流。但这样做只能减小高频干扰的地环路干扰。
9 m' [9 `5 l- }! v
, l3 X+ a5 C+ }0 B6 J, r+ U  另一个问题是,尽管设备浮地,但设备与地之间还是有寄生电容,这个电容在频率较高时会提供较低的阻抗,因此并不能有效地减小高频地环路电流。
5 }0 o! m1 N* @! t
, R1 K: S- C P: a. z7 D8 p5 H ?2. 使用变压器实现设备之间的连接
Y+ [; T; ]3 u* `+ c+ L+ u* \$ M
. p8 U. m4 E0 d3 H' n  利用磁路将两个设备连接起来,可以切断地环路电流。
4 A A: c: b+ V7 p0 J$ t5 x0 r
5 h2 g& [1 @( L! D2 s3 C  但要注意,变压器初次级之间的寄生电容仍然能够为频率较高的地环路电流提供通路,因此变压器隔离的方法对高频地环路电流的抑制效果较差。提高变压器高频隔离效果的一个办法是在变压器的初次级之间设置屏蔽层。但一定要注意隔离变压器屏蔽层的接地端必须在接受电路一端。否则,不仅不能改善高频隔离效果,还可能使高频耦合更加严重。因此,变压器要安装在信号接收设备的一侧。
; ?- w8 P3 g* g+ r8 @
' ?4 f! v* {4 P   经过良好屏蔽的变压器可以在1MHz以下的频率提供有效的隔离。
( L$ ~& b6 L# t1 j8 p4 A
; l! @! f6 y3 }1 R4 A 3. 使用光隔离器
* H6 n5 E. _0 f2 g
" \6 [5 x2 Z1 C   另一个切断地环路的方法是用光实现信号的传输。这可以说是解决地环路干扰问题的最理想方法。用光连接有两种方法,一种是光耦器件,另一种是用光纤连接。光耦的寄生电容一般为2pf,能够在很高的频率提供良好的隔离。光纤几乎没有寄生电容,但安装、维护、成本等方面都不如光耦器件。
: z! v) z6 m6 _) s
6 z% V/ d5 a+ E9 z7 g4. 使用共模扼流圈
* Y* a( L, E7 q4 E9 v4 e" F/ e
# I) A8 l0 m. u   在连接电缆上使用共模扼流圈相当于增加了地环路的阻抗,这样在一定的地线电压作用下,地环路电流会减小。但要注意控制共模扼流圈的寄生电容,否则对高频干扰的隔离效果很差。共模扼流圈的匝数越多,则寄生电容越大,高频隔离的效果越差。
* W: J/ y8 q: W
小小工程商 山东济南的需要安装监控的请于我联系 QQ:46638390 邮箱:wfh82981@163.com
回复

使用道具 举报

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
341
QQ
发表于 2007-3-15 20:45:24 | 显示全部楼层

re:[img]../images/fil...


8 `" R, k! \( v% s此主题相关图片
0 M4 F- f# W9 Z( k v
. c# k ?$ G. ? R
小小工程商 山东济南的需要安装监控的请于我联系 QQ:46638390 邮箱:wfh82981@163.com
回复

使用道具 举报

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
341
QQ
发表于 2007-3-15 20:46:25 | 显示全部楼层

re:切断地环路——是最有效、最简单的办法;不...

切断地环路——是最有效、最简单的办法;不用任何抗干扰设备
小小工程商 山东济南的需要安装监控的请于我联系 QQ:46638390 邮箱:wfh82981@163.com
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
524
QQ
发表于 2007-3-15 21:57:24 | 显示全部楼层

re:顺便说一句 很多零线对地也有电压 我曾...

顺便说一句 很多零线对地也有电压 我曾测过的最高值是30V
2 s: S e% b) u4 G
/ E- e3 t& K5 Y+ t9 H3 G/ }- P3 P# w所以接地接到零线我是不敢了
献身安防事业为人民服务我喜欢这个论坛6305633@163.COM
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
67
发表于 2007-3-15 22:51:26 | 显示全部楼层

re:没错,同意二楼的看法 但有时你断开一端...

没错,同意二楼的看法 但有时你断开一端 也不能解决问题,.有需要联系我
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
81
 楼主| 发表于 2007-3-17 01:35:39 | 显示全部楼层

re:各位的意思我大概明白了,但是还是有些糊涂...

各位的意思我大概明白了,但是还是有些糊涂:
0 t5 c# P3 J+ d4 N8 C6 Y v在摄像机段的云台如果是三插头的不是由一个脚是接地吗?是不是要把这个接地的脚除去?
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
79
发表于 2007-3-17 02:49:57 | 显示全部楼层

re:太多不懂的地方了还要加大学习啊

太多不懂的地方了
: W2 y" ]5 `# _6 s 还要加大学习啊
. C9 i6 r# z6 S5 o
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-4-3 18:08 , Processed in 0.114127 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表