本条为求助信息,关于电梯干扰预防及共缆传输技术;本人在做一个项目,基本背景是这样的:
1.一个小区,以前安装有监控点41个,目前要重新做,并且监控中心迁移;
2.新建高层7座 共14部电梯外加7个电梯前室将增加监控点;
现在说我遇到的问题:
1. 小区监控中心位置更换,重新建设监控系统,布线带来很大难度,我打算请教一下哪位高手以前做过共缆传输的项目;请指教一下其中优缺点,及技术可靠程度/系统稳定性/主流产品,不胜感激!!!!
2. 电梯监控干扰问题,请教各位大侠,以为本人从没做过电梯间的监控;(目前我是这样考虑的,线材选型目前是用的上海天诚75-5-41 的 电梯间采用天诚或帝一品牌电梯专用线缆未定,电源采用本高层配电间电源,单独控制,布线方式是这样的:高层共28层+地下2层,布线采取弱点间穿管垂直布线,在14层位置做接头利用地梯线缆水平布线引入电梯井,与随行电缆平行至轿箱)我感觉这些都是基本的东西,这对干扰问题前期设计需要做怎样的预防措施,设计上有什么良好的办法及布线施工注意事项/产品选型注意问题/及设备安装调试须注意的细节,总之就是怎样做到尽可能的减少干扰的存在,希望各位不吝赐教!
知识和技术是可以通过学习而得到的,而心态和信念是需要我们自己塑造和调整的。QQ群:23641690 liu_andy2008@126.com liu-andy2008@163.com *注:发贴朋友们注意论坛规则,共同维护美好环境!!!!

安防精英

☆☆☆安防将军

Rank: 4

积分
453
QQ
发表于 2007-1-17 17:53:50 | 显示全部楼层

re:[QUOTE][b]下面引用由[u]an...

下面引用由andy2008发表的内容:
* K: `9 O! T3 u' r* D7 e$ J. l' Q
3 T* ?9 E m8 Q/ T/ z- C1 H 本条为求助信息,关于电梯干扰预防及共缆传输技术;本人在做一个项目,基本背景是这样的:
1.一个小区,以前安装有监控点41个,目前要重新做,并且监控中心迁移;
2.新建高层7座 共14部...

' q+ F- G0 p3 U- ^ f+ }
( A: c o0 |+ O' I$ b8 T* E
' v- O( i: j) z5 l 我响应你第一个问题:楼主,我做过一个小区的监控改造项目,它有一两个门,当时做的是两个门各设一个监控中心,就近监控和录像。
V# T1 I, P9 ?
7 {/ g: @/ ?2 J0 i我们帮他这们改的,取消两个监控中心,把所有两个监控中心的视频信号接入第三个(新监控中心)。由于小区面积较大,业主又不想重新布线,从节约成本方面考虑,我给给他用的是一线通(宽频共缆传输)。
+ ~9 S( }# [# j) _. S# V. k 项目完成,验收通过。
n; c, ^' K4 }$ _0 x
% @4 R% r9 r/ N- d4 u- W但说一句良心话,感觉没有原始信号(或光纤传输)好多了。
; |. R0 z. A2 Q 而且做起来比较专业要有专来的调试设备(场强仪)。反正感觉不是很爽。
3 H0 D5 P8 {2 f7 m 我这里不是说一线通产品质量不好。
3 p% b, l/ r# N) L5 M) a1 y) i 我总结几个问题存在:
0 N/ {' f7 @; F* e9 m) C4 h# q1、第一次做无线通项目,经验不够。
, X2 K- q/ [. M- N7 S$ z" I 2、中间设计加两个放大器,但是由于测出信号比较强,我只做了一个放大器。
, i, Z' R* O) W# z$ v 3、小区面积较大,由于摄像机安装时间太久线路老化等问题,使得原始基带信号进入调制器前就已经很弱。
& V# N: R4 x0 z: w
/ E) c5 R7 R8 W: f3 D! Q+ {; R" b: \有一点,一线通的设备价格比较低。
. L2 R! H8 |2 r( t
/ k, G: s" k, r5 ]以上,我不加定论,只是给你提个醒。
' n' Z% e. K( h2 H4 b! a0 k 希望你比我幸运!
. v1 y% Y2 {3 |0 R+ p. l& x
**************************************************************
QQ:71062411公司生产嵌入式DVR,摄像机和楼宇产品,
我做技术支持
**************************************************************
回复

使用道具 举报

安防大侠

Rank: 5Rank: 5

积分
611
发表于 2007-1-17 20:43:39 | 显示全部楼层

楼主好!!

我们只生产光端机
# f O5 b/ x4 w+ O$ ^3 m& L5 c3 m 技术方面不能帮你
常州光端机专业厂商 联系人:杨熠 手机:13685221483 qq:604215091
回复

使用道具 举报

安防大侠

Rank: 5Rank: 5

积分
660
QQ
 楼主| 发表于 2007-1-17 20:51:06 | 显示全部楼层

re:谢谢 分享 十分中肯 ,您的意见对我帮...

谢谢 分享 十分中肯 ,您的意见对我帮助很大,还望各位大侠再多给些意见!
知识和技术是可以通过学习而得到的,而心态和信念是需要我们自己塑造和调整的。QQ群:23641690 liu_andy2008@126.com liu-andy2008@163.com *注:发贴朋友们注意论坛规则,共同维护美好环境!!!!
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
205
QQ
发表于 2007-1-17 21:17:53 | 显示全部楼层

re:对于电梯监控上面我个人认为线的选择,摄象...

对于电梯监控上面我个人认为线的选择,摄象机.以及布线
0 G' G8 V; O% l) h8 B8 ?9 | 线的选择要用电梯专用线楼主说的电梯专用线缆是可以的
1 G7 t2 {: N. d% K% L4 I0 A( | 摄象机我们以前给客户做的是板的悬空,不知道楼主采用什么样的
* Z% _1 T( x7 Y/ N布线上面要注意线的高低差.
深圳安防人 电话;0755-83273314 专业生产摄象机.提供扳机.欢迎OEM/ODM jiangyc1981@126.com 江宇琛
回复