中国安防论坛

 找回密码
 注册
楼主: hhll32100

解码器问题请教

[复制链接]

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
312
QQ
发表于 2006-11-5 16:12:16 | 显示全部楼层

re:我也遇见过这样的问题,最后把双绞线改成平...

我也遇见过这样的问题,最后把双绞线改成平行线好了.我就是把控制线和电源线给调了一下.
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
58
QQ
发表于 2006-11-13 21:28:28 | 显示全部楼层

re:控制和220V走一根管比较有危险, 控制...

控制和220V走一根管比较有危险, 控制线用双绞线线径细了些
签名-UBB
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
55
发表于 2006-11-13 23:03:22 | 显示全部楼层

re:线路没有问题的话,就是485信号弱控制线...

线路没有问题的话,就是485信号弱控制线怎么走得,是不是分支太多,用个有源485试试看呢
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
14
QQ
发表于 2006-11-22 18:58:42 | 显示全部楼层

re:[QUOTE][b]下面引用由[u]hh...

下面引用由hhll32100发表的内容:
5 G6 e1 y* A, ^. U
9 \ @ k! S6 i% V/ v- ?6 M8 u9 i( Z请教一个问题,刚做了一个工程,是监控工程,主要是控制线和电源220走一根管,现在接上控制不了,但那到监控室接上就正常了,那位大哥遇到过,请赐教!不胜感激

' ?. J7 } X) |) ~2 |
6 W6 O( W/ n/ ~
, w( S$ Q* j! i4 {! F
$ [, r1 U. w" f4 Q 电源线不能跟控制线共一根管,会使控制线受到干扰,我以前也碰到这样的问题,还有就是看一下协议和地址码有没有拔错。
( |& }4 C. D1 [
" C& J5 I3 P% u6 R4 W+ x7 } H) v
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
42
QQ
发表于 2006-11-22 20:47:07 | 显示全部楼层

re:1、查控制线有没有短路、断路现象。2...

1、查控制线有没有短路、断路现象。
+ H1 ]6 U* L1 g3 c' r% s5 b& ~2、线路是否过长,我用双绞线最长有2000米正常工作的案例。
) E2 G6 [5 ]) q5 V5 E 3、接线极性有没有接错,这个情况应该可能性不大。
: f' b5 |) Y7 r4 b* J6 Z4、码转换功率不足
~3 a) I) E( I) P: i
我不去想是否能够成功,既然选择了远方,便只顾风雨兼程;我不去想,身后会不会袭来寒风冷雨,既然目标是地平线,留给世界的只能是背影。
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
183
QQ
发表于 2006-11-23 18:15:52 | 显示全部楼层

re:我这里有自动读取协议解码器  不用在去人...

我这里有自动读取协议解码器  不用在去人工拨协议的
本公司的联系方式为: 021-65463294 贸易通:zhenbang-dvr QQ: 34725032或564597710 上海市震邦安防电子工程有限公司 联系人:王先生
回复

使用道具 举报

版主

集中监控

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
4719
QQ
发表于 2006-11-25 23:23:42 | 显示全部楼层

re:加一个485接力器试试看呢,是不是信号衰...

加一个485接力器试试看呢,是不是信号衰减得太历害了
QQ:695418863,安防产品资料查询库:http://www.anysight.cn,集中监控QQ群:38151140。大华摄像机/三星/松下/百万像素高清网络摄像机;海康威视摄像机/嵌入式
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
45
QQ
发表于 2006-11-29 08:56:19 | 显示全部楼层

re:从几个方面来看第一你的监控主机和前端的...

从几个方面来看第一你的监控主机和前端的解码器有多远。第二你在前端的解码器上用电表去打过没有,有没有电压。第三地址码对不对。最后换个有源的485转换器,试一试,我才解决了这个问题的。就是换啦一个有源的RS485
# E4 M1 K2 X- W/ S! R
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
4
发表于 2006-11-29 20:35:40 | 显示全部楼层

re:不能控不一定是走线的问题,先看主机跟界码...

不能控不一定是走线的问题,先看主机跟界码板协议是否相同,可用串口调试程序看收发码,再看下解码器的地址号之类的有没有搞错;先确定在本地可控,仔细查查,200M不到的距离走485问题不大,虽然跟强电走一起,不出以外还是可以控制的,如果本地能控,远程不行,那可以加个485-485中继
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
55
发表于 2006-11-30 18:58:21 | 显示全部楼层

re:接线错误,和干扰关系不大

接线错误,和干扰关系不大
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-24 12:02 , Processed in 0.342850 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.