发表于 2006-11-5 16:12:16 | 显示全部楼层

re:我也遇见过这样的问题,最后把双绞线改成平...

我也遇见过这样的问题,最后把双绞线改成平行线好了.我就是把控制线和电源线给调了一下.
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
58
QQ
发表于 2006-11-13 21:28:28 | 显示全部楼层

re:控制和220V走一根管比较有危险, 控制...

控制和220V走一根管比较有危险, 控制线用双绞线线径细了些
签名-UBB
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
55
发表于 2006-11-13 23:03:22 | 显示全部楼层

re:线路没有问题的话,就是485信号弱控制线...

线路没有问题的话,就是485信号弱控制线怎么走得,是不是分支太多,用个有源485试试看呢
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
14
QQ
发表于 2006-11-22 18:58:42 | 显示全部楼层

re:[QUOTE][b]下面引用由[u]hh...

下面引用由hhll32100发表的内容:
& m4 s4 c( f8 D; v! G" W
4 G$ P7 N2 B) u- m1 M; i% Y' q; |0 w 请教一个问题,刚做了一个工程,是监控工程,主要是控制线和电源220走一根管,现在接上控制不了,但那到监控室接上就正常了,那位大哥遇到过,请赐教!不胜感激

! ~( s0 u. p6 H# |' n- l$ `
" O { x+ X0 r& Q; q+ F$ z
& W( T- A$ ^5 G& k7 g/ i
J4 A6 s( j7 K( v( O, d5 K8 u 电源线不能跟控制线共一根管,会使控制线受到干扰,我以前也碰到这样的问题,还有就是看一下协议和地址码有没有拔错。
" {8 X$ Z/ f. V+ v
/ ?4 r3 M: ] @+ z) M" C6 J
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
42
QQ
发表于 2006-11-22 20:47:07 | 显示全部楼层

re:1、查控制线有没有短路、断路现象。2...

1、查控制线有没有短路、断路现象。
* D5 z/ U/ P: u8 _$ }5 R6 A. E 2、线路是否过长,我用双绞线最长有2000米正常工作的案例。
) Y. U9 [+ r R$ a8 ~, s* [ c 3、接线极性有没有接错,这个情况应该可能性不大。
' h" N& J+ J3 ]4、码转换功率不足
; w8 y5 P! ], R) d; y
我不去想是否能够成功,既然选择了远方,便只顾风雨兼程;我不去想,身后会不会袭来寒风冷雨,既然目标是地平线,留给世界的只能是背影。
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
183
QQ
发表于 2006-11-23 18:15:52 | 显示全部楼层

re:我这里有自动读取协议解码器  不用在去人...

我这里有自动读取协议解码器  不用在去人工拨协议的
本公司的联系方式为: 021-65463294 贸易通:zhenbang-dvr QQ: 34725032或564597710 上海市震邦安防电子工程有限公司 联系人:王先生
回复

使用道具 举报

版主

集中监控

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
4719
QQ
发表于 2006-11-25 23:23:42 | 显示全部楼层

re:加一个485接力器试试看呢,是不是信号衰...

加一个485接力器试试看呢,是不是信号衰减得太历害了
QQ:695418863,安防产品资料查询库:http://www.anysight.cn,集中监控QQ群:38151140。大华摄像机/三星/松下/百万像素高清网络摄像机;海康威视摄像机/嵌入式
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
45
QQ
发表于 2006-11-29 08:56:19 | 显示全部楼层

re:从几个方面来看第一你的监控主机和前端的...

从几个方面来看第一你的监控主机和前端的解码器有多远。第二你在前端的解码器上用电表去打过没有,有没有电压。第三地址码对不对。最后换个有源的485转换器,试一试,我才解决了这个问题的。就是换啦一个有源的RS485
) N, ~2 {: X: p) ^* @) r4 ~+ L5 a
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
4
发表于 2006-11-29 20:35:40 | 显示全部楼层

re:不能控不一定是走线的问题,先看主机跟界码...

不能控不一定是走线的问题,先看主机跟界码板协议是否相同,可用串口调试程序看收发码,再看下解码器的地址号之类的有没有搞错;先确定在本地可控,仔细查查,200M不到的距离走485问题不大,虽然跟强电走一起,不出以外还是可以控制的,如果本地能控,远程不行,那可以加个485-485中继
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
55
发表于 2006-11-30 18:58:21 | 显示全部楼层

re:接线错误,和干扰关系不大

接线错误,和干扰关系不大
回复