中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2329|回复: 6

摄象机带电-急

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
4
QQ
发表于 2006-6-1 17:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1个红外摄象机1张4路采集卡传输距离60-70米远摄象机用12V1000MA远端供电,摄象机有电(手碰到摄象机触手)烦请各位大侠帮忙。谢谢!

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
9
QQ
发表于 2006-6-1 17:52:23 | 显示全部楼层

摄象机带电-急

从描述来看像是接地不好!摄像机电源与主机电源是否是一个接线板出来的AC220V?有没有接地线???
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
72
发表于 2006-6-2 01:10:58 | 显示全部楼层

摄象机带电-急

1.检查开关电源,可能是感应电势。2.机房终端设备接地没接好,感应电势通过视频线传到摄象机。3会不会是墙体漏电,建议你细心检查
回复

使用道具 举报

安防知名大师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1439
QQ
发表于 2006-6-2 01:54:02 | 显示全部楼层

Re:摄象机带电-急

要不就是你的电源接口哪里有接到外部的导电物了,建议你仔细检查一下.
深圳市德盟科技www.domenor. cn 曾琦  0755-83866900-306
回复

使用道具 举报

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
302
QQ
发表于 2006-6-2 05:14:44 | 显示全部楼层

Re:摄象机带电-急

线路正极如果破了接地,也会这样,呵呵,你可以先把正负极调过来试试
╱╳灬品花人 QQ381298380 Email:66750501@163.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
48
发表于 2006-6-2 17:55:37 | 显示全部楼层

Re:摄象机带电-急

1:接地不好2:摄象机电源线漏电(与摄象机外壳相连)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-12-22 21:18 , Processed in 0.061263 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表