 楼主| 发表于 2006-3-19 02:25:37 | 显示全部楼层

解码器不受控  求助!!!!

???
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
160
发表于 2006-3-23 23:05:38 | 显示全部楼层

解码器不受控  求助!!!!

主机发控制指令时,232-485转换器的控制灯闪烁吗?不闪烁,则转换器故障   如闪烁,将1200米以后的控制点甩开,这时控制云台能控吗?2、控制线距离如此长,末端匹配电阻掉了吗?猜测而已,我就知道这点儿,如果没解决;希望后面高手们提供点办法吧。我们也学习一次。如已解决,请给出解决方法,共同学习
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
17
 楼主| 发表于 2006-3-28 07:06:57 | 显示全部楼层

解码器不受控  求助!!!!

谢谢楼上,正在检修中,日后汇报!
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
57
QQ
发表于 2006-3-28 17:42:52 | 显示全部楼层

解码器不受控  求助!!!!

通常这种远距离传输不提倡用视频基带传输方法,这么远距离我没有用过视频,如果这种情况我想应注意几点:控制线要用带屏蔽双绞线,并且要分两路控制信号来传输,或是增加末端电阻;再一个就是使用有源码转换,问题解决后让大家分享以下。
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
57
QQ
发表于 2006-3-28 17:47:45 | 显示全部楼层

解码器不受控  求助!!!!

通常这种远距离传输不提倡用视频基带传输方法,这么远距离我没有用过视频,如果这种情况我想应注意几点:控制线要用带屏蔽双绞线,并且要分两路控制信号来传输,或是增加末端电阻;再一个就是使用有源码转换,问题解决后让大家分享以下。
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
160
发表于 2006-3-28 22:59:49 | 显示全部楼层

解码器不受控  求助!!!!

问题解决了吗?...................请给出解决方法,共同学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
149
QQ
发表于 2006-3-29 05:59:38 | 显示全部楼层

解码器不受控  求助!!!!

我有方法,可一试:1.加有源码转换器2.在未端加电阻3.那就双绞屏蔽线受干扰
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
69
QQ
发表于 2006-3-29 19:41:28 | 显示全部楼层

解码器不受控  求助!!!!

楼上说得有理,不防一试
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
17
 楼主| 发表于 2006-4-5 19:36:47 | 显示全部楼层

解码器不受控  求助!!!!

解码器不受控  求助!!!!通常这种远距离传输不提倡用视频基带传输方法,这么远距离我没有用过视频,如果这种情况我想应注意几点:控制线要用带屏蔽双绞线,并且要分两路控制信号来传输,或是增加末端电阻;再一个就是使用有源码转换,问题解决后让大家分享以下。----------------------------------------------技术就是力量,多多学习 谢谢!我们控制线用的是带屏蔽双绞线,并且要分两路控制信号来传输。目前本人在出差中。。。。。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
47
QQ
发表于 2006-4-5 21:01:23 | 显示全部楼层

解码器不受控  求助!!!!

从系统增加距离后又正常工作了一年多这个条件分析,解码器设置应该是完全正确的,不可能有人爬到秆子上去把每个解码器的设置都更改一遍。又通过这个条件得知不可能是电缆选择错误,如果芯径太细或者是屏蔽不良引起的干扰通常不会导致整个系统的瘫痪,就算是电缆老化造成的电阻升高,也不会造成整个系统全部瘫痪。那么我们分析问题的思路基本可以圈定在主机和干线这两个方面了。1是如果主机故障,有可能导致您所描述的情况,这其中包括有人擅自改动主机控制设置,比如说COM口序列,通讯协议、码速率等等,建议重新安装监控软件或通过原系统中BACKUP文件夹进行恢复。又包括码转换器出现故障,比较典型的测试方式可以这样进行:码转换器除了接9针梯型头的一端,另外一端422接口上应该有5个连接点,分别标注为R+、R-、T+、T-和G。通过短线把R+和T+连接,把R-和T-连接,形成通讯回路。然后通过ST等串口232测试程序进行测试,如果程序进行正常,可以排除码转换器故障的可能,如果程序不能正常运行,说明计算机串口和码转换设备其一存在故障,继续排除,把计算机9针串口的2针和3针短路,进行测试,回路测试通过证明计算机串口正常,并确定码转换器出现故障,如果结果相反,那么证明主机串口故障,请更换主板或进行维修。具体的测试程序我都有,如果找不到的话,可以在MSN上找我要,我的MSN是unclb@126.com。这个邮件地址也可以收信。2是干线遭到破坏,这个比较好分析,用万用表打一下就行了,具体测试过程太过简单我就不赘述了,不过如果不清楚的话,也欢迎在MSN上一起探讨探讨。因为所有解码器一起故障的可能微乎其微,所以解码器咱们就不再进行更深的探讨了,这其中包括终端电阻问题,如果真的有问题,系统也不可能支持1年多才故障。