中国安防论坛

 找回密码
 注册
123
返回列表 发新帖
楼主: fire_888

图像有干扰,要验收了,急啊!

[复制链接]

安防小学生

Rank: 2

积分
89
QQ
发表于 2005-11-23 19:17:08 | 显示全部楼层

Re:图像有干扰,要验收了,急啊!

把DVR接地可能会有效果哦,呵呵
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
104
QQ
发表于 2005-11-24 05:22:44 | 显示全部楼层

Re:图像有干扰,要验收了,急啊!

很像我前几天碰到的一种干扰现象,由于验收时间紧迫的原因,初步检测查不出问题后使用了加权抗干扰器,基本得以解决---------今天再去了解了一下情况,也作了一些检测;情况是这样的:有分散的四栋楼房,每栋楼三个监控点;使用利凌监视器,有两路BNC输入;试验情况如下:1、单独输入一路到监视器,全部12路图像很清晰,没有任何干扰;2、同一栋楼的视频信号分别两两输入到监视器中,没有产生任何干扰;3、把属于不同楼房的两路输入到监视器,开始产生干扰,不同楼房间的干扰程度有所不同,严重的就如同上面的图片所示一样;---------参见:http://www.cpsf.net/disp.asp?id=151340