中国银行总行大厦(中银大厦)布线系统
中国银行总行大厦(中银大厦)地处首都市中心,位于复兴门大街和西单北大街交叉路口西北角,北临民丰胡同,西临白庙胡同。该工程建筑面积约为17万m2。地下四层,地上十五层,总占地面积1.3万m2。大厦具有高档写字楼兼银行业务功能,主用用于中国银行总行和中银集团的营业、办公以及金库的保管。 由于在厦内设置了金库保管、车库管理等现代化管理,再加上中国争行总行繁忙业务的需求,中银大厦建设指挥部选择了目前全球最高档AVAYA(原朗讯科技)的SYSTIMAX Giga SPEED布线系统,铜缆部全部采用SYSTIMAX Giga SPEED六类系列产品,光缆部分采用OptiSPEEDPlus光纤系统(其中光缆为24芯LGBC-024D-PRX),全机柜式配线架使得管理区外观整洁、维护方便。它不但对不厦采用的各种先进的通信、资讯系统和管理设备提供强有力的支持,为今后中行相关系统及服务的不断升级和换代提供平台,而且在一个标准、开放、兼容和高布线基础上,通过对信息信号提供良好的全面促进整个建筑物的结构、系统、服务管理及它们之间内在关联的优化,使大厦成为一个投资合理、高效、舒适、便利的环境。AVAYA将对中银大厦布线工程给予二十年。 SYSTIMAX为中银大厦提供了数据支持,根据大厦功能及业务的支布情况,光缆、SYSTIMAXGigaSPEED及光纤到桌的全六类综合布线系统。整个大楼共设置六类信息点约28000个,光纤到桌点约500芯。 各子系统的配置及特点 1工作区子系统 工作区由终端设备连接到信息插座的边线和信息插座所组成,通过插座既可以引出电话也可以连接数据终端及其它传感器和弱电设备。在引系统中数据部分采用D8GS千兆跳线,语音部分采用电话RJ11跳线,光纤到桌面采用光纤到桌LC-SC跳线。 2水平区系统 水平布线子系统是将干线子系统线路延伸到用户工作区。该系统是从各个子配线间出发各个工作区的信息插座。 语音和数据系统线路的水平部分,采用SUCENT千兆比水平线缆1071004ASL。传输数据语音,系统有很好的灵活性,可轻松支持未来数字电话和1.2dps高速多媒体传输整速率。 3干线区个系统 垂直主系统玉要用于连接各层配线室,并连接主配线室。实现计算机设备,程控交换机(PBX0,控制中心与各管理子系统的连接,常用介质是对数双绞线电缆、光缆。垂直干线部分提供了建筑物中主配线架与分配线架连接的路由。 语音主干采用三楼100对大对楼,数据传输采用2根24芯室内光纤和24根1071六类铜缆传输。所有光纤光采用LUCENT/Techologies,OptiSPEED/Plus光纤系统,光纤连接器采用LC连接器。 4 管理区子系统 管理子系统由交连、互连配线架组成。管理点为加接其它子系统提供连接手段。交连和互连允许将通讯线路定位或重定位到建筑物的不同部分,使在移动终端设备时能方便地进行插拔。 系统内各层分配线间一般为五个,分别为A、B、C、D、E。分配线间均设在区垂直干缆走线的竖井中。在分配线间中,语音水平线缆接在可进机架的110DW2型线架上、数据水平线缆端接在11000GS-48口快接式配架上,为便于跳线管理,每个快接式配线架分配一个1100D3-35-19走线槽。 语音干端接在110DW2型配线架(可安装在机柜内),数据主干光纤端接在600B2型光纤终接架上,24根1071六类铜缆端接在1100GS-48口配线架上,数据间连接采用D8GS跳线,语音间连接采用CCW跳线。 5主配线间的设计 主配线间由设备间中的电缆、连接器和相关支撑硬件组成,它把公共系统设备的各种不同设备互连起来。该子系统将中继线交叉连接处和布线驻与公共系统设备(如PBX)连接起来。 设计中数据主机房设在三层数据中心。主干铜缆端接在1100GS配线架上。数据中心主干光纤端接在可装入19英寸机柜或机架的LST1U-072/7光纤接架上。PABX机房设在地下一层。采用墙上型110PLB2-900FT配线架端接三类大对数。 摘至《中华建筑报》re:怎么没人顶,谢谢楼主共享
怎么没人顶,谢谢楼主共享