成都亿佰特 发表于 2025-9-12 17:53:40

基于LoRa模组的智能窗帘控制系统物联网方案


基于LoRa的智能窗帘控制系统物联网解决方案

一、市场分析与立项背景
1.1 智能窗帘市场现状
全球智能家居市场规模预计2025年将达到1350亿美元
智能窗帘作为智能家居重要组成部分,年复合增长率达28.7%
传统智能窗帘痛点:
依赖WiFi/蓝牙,覆盖范围有限
高功耗导致频繁更换电池
无法实现跨房间联动控制
1.2 方案核心价值
E22-900T33S LoRa模块关键技术指标:
传输距离:3km(城市环境)
功耗:休眠电流4μA
组网能力:单网关支持100+节点
工作频段:868/915MHz免许可频段
二、系统方案详细设计
2.1 系统架构图
[光照传感器] --LoRa--> [网关] --以太网--> [云平台]

    ↑                       ↓[窗帘电机] <--LoRa-- [控制终端]

2.2 硬件组成清单
设备类型

推荐型号

核心功能

技术参数

LoRa主控

E22-900T33S

无线通信核心

33dBm/868MHz/10km

传感器器

EID041-G01

温湿度传感器

DC 5~36V电压、标准 Modbus RTU协议、RS485接口

LoRa遥控开关

EWD22S-A02TER

窗帘驱动

自带跳频功能,传输距离远,抗干扰能力强,控制可靠性高

语音对讲模组

EWT201-470A30S

语音控制

DPFSK调制方式、编码算法OPUS、音频输出4mW/差分输出32Ω负载

网关设备

E870-L470LG12-O

半双工LoRaWAN开源网关

支持二次开发,Shell配置,内置ChirpStack服务器和Node-RED编程工具,2.4GWiFi频段,支持CN470地区文件。

2.3 核心功能实现
智能控制模式

语音控制:支持"打开窗帘50%"等百分比控制
定时场景:日出自动开启/日落自动关闭
光照联动:根据光照强度自动调节开合度
低功耗设计

采用事件触发+定时唤醒机制
静态功耗<50μA
2节AA电池可工作3年以上
组网方案

星型网络拓扑
支持TDMA时分多址
自动跳频抗干扰
三、方案实施步骤
3.1 部署流程图


3.2 详细实施步骤
步骤1:硬件安装

窗帘轨道安装直流电机(功率≤30W)
每扇窗户部署光照传感器(朝外安装)
控制盒内置E22-900T33S模块
中央位置部署LoRa网关
步骤2:网络配置

配置LoRa频点(CN470/868/915MHz)
设置网络ID(0-65535)
分配设备短地址(1-254)
设置发射功率(5-33dBm可调)
步骤3:功能调试

校准光照传感器基准值
设置电机行程(开合时间)
配置语音控制词条
测试联动场景:
光照>500lux → 关闭50%
光照>1000lux → 完全关闭
四、通信性能测试
4.1 测试环境
测试场地:3层别墅(砖混结构)
设备数量:8组窗帘控制器
网关位置:二楼中心点位
4.2 测试数据
测试项目

指标要求

实测结果

最远通信距离

≥200m

280m(穿3堵墙)

指令响应时间

≤500ms

平均380ms

并发控制能力

8设备同时响应

100%成功率

抗干扰测试

2.4G/5G WiFi干扰下

零丢包

极端温度

-20℃~60℃

工作正常

五、常见问题解决方案
5.1 典型问题排查表
问题现象

可能原因

解决方案

设备无响应

电池耗尽

更换电池并检查休眠配置

控制延迟大

信号干扰

更换通信频点或降低速率

电机卡顿

行程设置错误

重新校准电机行程

光照误触发

传感器安装不当

调整安装位置避免直射

组网失败

网络ID冲突

重置网络参数

5.2 运维建议
定期检查:
每季度测试备用电源
每年清洁光照传感器
远程维护:
支持OTA固件升级
可通过APP查看设备状态
扩展建议:
可增加温湿度传感器实现环境联动
支持接入智能音箱平台
本方案基于E22-900T33S LoRa模块的远距离、低功耗特性,打造了真正实用的智能窗帘系统。相比传统方案,具有部署灵活、维护简单、长期可靠的突出优势,是智能家居领域极具竞争力的解决方案。

页: [1]
查看完整版本: 基于LoRa模组的智能窗帘控制系统物联网方案