re:跟楼上的朋友们一样,认证会员??郁闷……
跟楼上的朋友们一样,认证会员??郁闷……re:跟楼上的朋友一样,认证会员??郁闷……
跟楼上的朋友一样,认证会员??郁闷……re:认证会员,咋回事儿呢?
认证会员,咋回事儿呢?re:交流一下 我公司也做过...
交流一下 我公司也做过 e-mail:qjl010@163.comre:我也想看看。。
我也想看看。。re:怎么样才能当认证会员,问一下,监控系统怎...
怎么样才能当认证会员,问一下,监控系统怎样防雷接地啊re:麻烦!!!!
麻烦!!!!re:第3.1.1条各类防雷建筑物应采取防直击...
第3.1.1条各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵人的措施。 第一类防雷建筑物和本规范第2.0.3条四、五、六款所规定的第二类防雷建筑物尚应采取防雷电感应的措施。.第3.1.2条装有防雷装置的建筑物,在防雷装置与其它设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,应采取等电位连接。第二节 第一类防雷建筑物的防雷措施 第3.2.1条第一类防雷建筑物防直击雷的措施,应符合下列要求一、应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。二、排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的以下空间应处于接闪器的保护范围内,当有管帽时应按表3.2.1确定;当无管帽时,应为管口上方半径5m的半球体。接闪器与雷闪的接触点应设在上述空间之外。有管帽的管口外处于接闪器保护范围内的空间隔 表3.2.1三、排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等,当其排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、一排放就点火燃烧时,及发生事故时排放物才达到爆炸浓度的通风管、安全阀,接闪器的保护范围可仅保护到管帽,无管帽时可仅保护到管口。 四、独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和架空避雷网的各支柱处应至少设一根引下线。对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱,宜利用其作为引下线。五、独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离(图3.2.1),应符合下列表达式的要求,但不得小于3m:地上部分:当hx<5Ri时,Sa1≥0.4(Ri+0.1hx) (3.2.1-1) 当hx≥5Ri时, Sa1≥0.1(Ri+hx) (3.2.1-2) 地下部分: Se≥0.4Ri (3.2.1-3) 式中 Sa1—空气中距离(m);Se1—地中距离(m);Ri—独立避雷针或架空避雷线(网)支柱处接地装置的冲击接地电阻(Ω);Hx—被保护物或计算点的高度(m)。re:第3.1.1条各类防雷建筑物应采取防直击...
好!!re:第3.1.1条各类防雷建筑物应采取防直击...
19楼xmznt:请继续转载《GB50057-1994 (2000版) 建筑物防雷设计规范》,我代各位先谢过了!
页:
1
[2]