同轴电缆和双绞线在视频传输
请高手指教一下在2公里以内监控系统中以下两种方案那一个性价比更好:1,SYV75-5或75-7+视频恢复主机2,双绞线+双绞线传输设备>>>聆听高论<<<re:这个问题已经讨论了好几个月了!楼主慢慢看...
这个问题已经讨论了好几个月了!楼主慢慢看吧!re:双绞线距离达不到2000M,距离DVR上...
双绞线距离达不到2000M,距离DVR上可以达到1.2KM,监视器上可以达到1.5KM!所以可以根据实际的造价你也可以选择使用光端机,还有施工难度等等,都要考虑号,一般来说,双绞线传输在400M--1500M的时候使用造价最低!比单独使用同轴电缆的还便宜!re:从前面论坛反映的情况看。我归纳了如下几点...
从前面论坛反映的情况看。我归纳了如下几点看法,欢迎技术指教。1) 从电缆本身传输特性看5类双绞线430米的衰减频率特性,和1000米SYWV75-5/64编电缆相当,那种线缆的传输特性好?2) 视频传输是由线缆加传输设备组成的,从目前产品实现技术水平比较:5类双绞线加前后端传输器,目前号称达到1.8-2公里(这里说“号称”,是因为还有个关键的传输质量标准问题没讲清楚);同轴电缆加末端一个恢复设备,75-5电缆2公里,75-7电缆3公里;前端加末端补偿75-5最大传输距离超过3公里;3) 传输质量:双绞线传输系统是以主观图像评价为“标准”(这不是传输设备标准,人为因素太大),网上征求,还没有一家拿出过关键传输参数,如频率补偿特性参数;同轴传输设备按行业标准生产,对关键的传输频率特性按行业3db带宽特性检测出厂,并有标准检测设备支持生产;4) 抗干扰问题:双绞线设备宣传可以抗强干扰,依据是“双绞线的平衡传输原理”,却避而不谈不平衡的影响;同轴传输设备公开声明设备本身没有抗干扰能力,同轴电缆本身是有一定抗干扰能力的。在强干扰情况下,应该采取油小抗干扰措施。新出现的“双绝缘双屏蔽抗干扰同轴电缆”极大的提高了同轴系统的抗干扰性能,特别是对付交流电源、电机、变频电机、控制电缆等超强低频电磁干扰,超过高编电缆(128编)100倍以上。这就是一直被宣传为“同轴电缆只能传输200米,加放大器也不能超过500米”的同轴传输技术的本来面貌。值得指出的是,这种误导宣传现在还在继续进行中。要了解同轴详情,烦请浏览www.eie-cn.com相关部分。re:学习中
学习中re:学习中
miaore:学习中
涨见识re:是的,长了不少见识
是的,长了不少见识re:多谢,又学了不小知识了
多谢,又学了不小知识了re:长了见识
长了见识
页:
[1]
2