jendon
发表于 2004-5-28 21:35:30
布线工程施工经验介绍
为了保证网络施工的质量,总结的工程经验如下: 一 、明确要求、方法 施工负责人和技术人员要熟悉网络施工要求、施工方 法、材料使用,并能向施工人员说明网络施工要求、 施工方法、材料使用,而且要经常在施工现场指挥施 工,检查质量,随时解决现场施工人员提出的问题 。 二、掌握环境资料 尽量掌握网络施工场所的环境资料,根据环境资料 提出保证网络可靠性的防护措施: 为防止意外破坏,室外电缆一般应穿入埋在地下的 管道内,如需架空,则应架高(高4米以上),而且 一定要固定在墙上或电线杆上,切勿搭架在电杆上、 电线上、墙头上甚至门框、窗框上。室内电缆一般应 铺设在墙壁顶端的电缆槽内。 通信设备和各种电缆线都应加以固定,防止随意移 动,影响系统的可靠性。 为了保护室内环境,室内要安装电缆槽,电缆放在 电缆槽内,全部电缆进房间、穿楼层均需打电缆洞, 全部走线都要横平竖直。 三、区分不同介质 保证通信介质性能,根据介质材料特点,提出不同 施工要求。计算机网络系统的通信介质有许多种, 不同通信介质的施工要求不同,具体如下: 光纤电缆 a.光纤电缆铺设不应绞结; b.光纤电缆弯角时,其曲律半径应大于30cm; c.光纤裸露在室外的部分应加保护钢管,钢管应 牢固地固定在墙壁上; d.光纤穿在地下管道中时,应加PVC管; e.光缆室内走线应安装在线槽内; f.光纤铺设应有胀缩余量,并且余量要适当,不 可拉得太紧或太松。 同轴粗缆 a.粗缆铺设不应绞结和扭曲,应自然平直铺设; b.粗缆弯角半径应大于30cm; c.安装在粗缆上各工作站点间的距离应大于2? 5米; d.粗缆接头安装要牢靠,并且要防止信号短路; e.粗缆走线应在电缆槽内,防止电缆损坏; f.粗缆铺设拉线时不可用力过猛,防止扭曲; g.每一网络段的粗缆应小于500米,数段粗缆 可以用粗缆连结器连接使用,但总长度不可大于5 00米,连接器不可太多; h.每一网络段的粗缆两端一定要安装终端器,其 中有一个终端器必须接地; i.同轴粗缆可安装在室外,但要加防护措施,埋 入地下和沿墙走线的部分要外加钢管,防止意外损 坏。 同轴细缆 a.细缆铺设不应绞结; b.细缆弯角半径应大于20cm; c.安装在细缆上各工作站点间的距离应大于0? 5米; d.细缆接头安装要牢靠,且应防止信号短路; e.细缆走线应在电缆槽内,防止电缆损坏; f.细缆铺设时,不可用力拉扯,防止拉断; g.一段细缆应小于183米,183米以内的两 段细缆一般可用"T"头连结加长; h.两端一定要安装终端器,每段至少有一个终端 器要接地; i.同轴细缆一般不可安装在室外,安装在室外的 部分应加装套管。 双绞线 a.双绞线在走廊和室内走线应在电缆槽内,应平 直走线; b.工作站到Hub的双绞线最长距离为100米,超过100 米的可用双绞线连结器连结加长; c.双绞线在机房内走线要捆成线札,走线要有一 定的规则,不可乱放; d.双绞线两端要标明编号,便于了解结点与Hub接 口的对应关系; e.双绞线应牢靠地插入Hub和工作站的网卡上; f.结点不用时,不必拔下双绞线,它不影响其它 结点工作; g.双绞线一般不得安装在室外,少部分安装在室 外时,安装在室外的部分应加装套管; h.选用八芯双绞线,自己安装接头时,八根线都 应安装好,不要只安装四根线、剪断另外四根线。 四、网络设备安装 Hub的安装 a.Hub应安装在干燥、干净的房间内; b.Hub应安装在固定的托架上; c.Hub固定的托架一般应距地面500mm以上; d.插入Hub的电缆线要固定在托架或墙上,防止意 外脱落。 收发器的安装 a.选好收发器安装在粗缆上的位置(收发器在粗缆 上安装,两个收发器最短距离应为25米); b.用收发器安装专用工具,在粗缆上钻孔,钻孔 时要钻在粗缆中间位置,要钻到底(即钻头全部钻 入); c.安装收发器连结器,收发器连结器上有三根针( 中间一只信号针,信号针两边各有一只接地针),信 号针要垂直接入粗缆上的孔中,上好固定螺栓(要安 装紧固); d.用万用表测信号针和接地针间电阻,电阻值约 为25欧姆(粗缆两端粗缆终端器已安装好),如电 阻无穷大,一般是信号针与粗缆芯没接触上,或收 发器连结器固定不紧,或钻孔时没有钻到底,需要 重新钻孔或再用力把收发器连结器固定紧; e.安装好收发器,固定好螺钉; f.收发器要固定在墙上或托架上,不可悬挂在空 中; g.安装好收发器电缆; h.收发器电缆首先与粗缆平行走一段,然后拐弯 ,以保证收发器电缆插头与收发器连接可靠。 网卡安装 a.网卡安装不要选计算机最边上的插槽,最边上 的插槽有机器框架,影响网络电缆的拔插,给调试 带来不便; b.网卡安装与其它计算机卡安装方法一样,因网 卡有外接线,网卡一定要用螺钉固定在计算机的机 架上。 五、设备安装 为保证网络安装的质量,网络设备的安装应遵循如 下步骤: 首先阅读设备手册和设备安装说明书。 设备开箱要按装箱单进行清点,对设备外观进行检 查,认真详细地做好记录。 设备就位。 安装工作应从服务器开始,按说明书要求逐一接好 电缆。
雷讯
发表于 2004-5-28 21:38:08
re:好~
好~
爱神
发表于 2004-6-3 01:01:02
re:真的挺有帮助的,在这先谢啦!
真的挺有帮助的,在这先谢啦!
中关
发表于 2004-6-12 22:45:10
re:看
看
◥◣逍遙◢◤
发表于 2004-6-13 20:10:25
re:不错。
不错。
hfzy2000
发表于 2004-6-14 22:27:31
re:ok
ok
TW-JZ
发表于 2004-6-14 22:46:13
re:看了看,很好
看了看,很好
km1027
发表于 2004-6-23 19:26:21
re:好文章!支持,比较适合我们初学者
好文章!支持,比较适合我们初学者
wei047
发表于 2004-6-23 23:39:49
re:楼主,能发份到我邮箱吗???谢了
楼主,能发份到我邮箱吗???谢了
阿杰
发表于 2004-6-29 17:31:36
re:好东东..支持哟!!!!!!!!`~~~...
好东东..支持哟!!!!!!!!`~~~~~~~~~~`