Re:485匹配电阻
对RS-422与RS-485总线网络一般要使用终接电阻进行匹配。但在短距离与低速率下可以不用考虑终端匹配。那么在什么情况下不用考虑匹配呢?理论上,在每个接收数据信号的中点进行采样时,只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配。但这在实际上难以掌握,美国MAXIM公司有篇文章提到一条经验性的原则可以用来判断在什么样的数据速率和电缆长度时需要进行匹配:当信号的转换时间(上升或下降时间)超过电信号沿总线单向传输所需时间的3倍以上时就可以不加匹配。例如具有限斜率特性的RS-485接口MAX483输出信号的上升或下降时间最小为250ns,典型双绞线上的信号传输速率约为0.2m/ns(24AWG PVC电缆),那么只要数据速率在250kb/s以内、电缆长度不超过16米,采用MAX483作为RS-485接口时就可以不加终端匹配。 一般终端匹配采用终接电阻方法,前文已有提及,RS-422在总线电缆的远端并接电阻,RS-485则应在总线电缆的开始和末端都需并接终接电阻。终接电阻一般在RS-422网络中取100Ω,在RS-485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗的电阻,因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约在100~120Ω。这种匹配方法简单有效,但有一个缺点,匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合。Re:485匹配电阻
匹配和阻抗关系到系统的效率,要择优选择。Re:485匹配电阻
电阻(不指元器件)与阻抗应该是有联系的也有区别的,请知道的朋友说说!Re:485匹配电阻
电阻没有电抗部分!Re:485匹配电阻
能更清楚点吗?,电抗是由电感产生的吗。举一些例子比如说同轴为何为75Ω、50Ω阻抗Re:485匹配电阻
还有容抗等!Re:485匹配电阻
现在一些厂家将解码器的许多功能集成在一起,比如说无需选择协议,解码器自认,无需自己接终端电阻,已经集成在解码器内部,需要时只需拔动一下开关就行,安装时只需接好线(每一个接线端还注明作用),拔一下地址码,选择一下波特率,需要终端电阻就多拔一个开关,真的十分方便。Re:485匹配电阻
终端电阻拨码的确见过,大厂家都是如此。但协议自动识别好象还不能实现,至少我没有见过。多数多协议兼容解码器(多为国内厂家产品)也是使用开关或拨码选择,像PELCO D、P协议兼容等。如果有协议自动识别的解码器请厂家提供资料。