奇怪问题!
我装了9个球(内带解码板),开始一切正常。但不知道为什么,现在老出现有两三个点控制不了,但过10几分钟又可以控制了。这几个点不确定的,我在终端并120Ω电阻后,所有的都不能了,请高手指点一二!小弟感谢不尽re:把你控制到解码板之间的情况说清楚了哦
把你控制到解码板之间的情况说清楚了哦re:你把具体的怎么回事说的清楚点这样大家...
你把具体的怎么回事说的清楚点<br>这样大家才能够看的很明白的 啊<br>
浜你找到问题的啊
re:那时个匹配电阻吧。
那时个匹配电阻吧。re:很有可能是控制主机和前端云台解码...
很有可能是控制主机和前端云台解码器之间的RS485控制码线时而受到干扰引起的!!检查一下线路旁是否有干扰源?!其实这样的问题常常有人在问.还有就是球机的连接方式是不是标准的"手拉手"方式,若不是,出现这样的问题也是正常的了!!!re:先检查一下控制线路
先检查一下控制线路re:是不是有光端机?一个一个摘掉试试
是不是有光端机?一个一个摘掉试试<br>re:斑竹 出来解答以下 我也遇到这样的问题...
斑竹 出来解答以下 我也遇到这样的问题 AD的光端机 矩阵 嘉杰的球 也是时受控时不手控re:dvr设置一下!!!
dvr设置一下!!!
页: