FCH 发表于 2007-6-4 17:14:54

求助:日本美和电锁, 型号AL3M!谁会接?

各位大虾:<br>
我碰到一客户装门禁系统,但是他们那个大楼原来就装有电锁,日本的本美和电锁, 型号AL3M,物业不允许改,现在只有在这个基础上安装。这就是要用我我们国产的读头和他们那个电锁合起来用,现在的问题是那个电锁是用24V电的,我们的那个是读头是12V的电,<b>求助:如何接这个东东?有谁接过?</b>我是上海的,我姓房。希望各位大虾帮忙。<br>
<br>
电:13044108444<br>
QQ:178865760<br>
MSN:pinhong5@hotmail.com <br>

rocklove0418 发表于 2010-12-24 11:07:16

AL3M 美和电锁用门禁如何控制

1、门禁的供电为12V,通常AL3M的供电要求为DC24V;可以给电锁增加一个单独的DC24V供电电源;
2、用控制电路结合门禁的控制器,给 AL3M的棕线和蓝线输入正负或负正电压,控制电锁的开关。
QQ:994416540