福州新人 发表于 2007-5-3 05:50:43

求救啊

今天一个单子,是以前另外一个公司做剩下来的烂摊子出现一些问题,特来求救!!<br>
大概情况是:原来一家公司不知道他们怎么设计的,在室外,有7个点,都是云台控制.距离分别是:50M.200M.250M.300M.350M.500M.650M.220V的电源线还有一个云台的控制线和视频线一起在一个PVC管里绞在一起走,出现下面一些问题.<br>
由于现场现在已经铺上水泥路了,就地取电不可能实现了,重新拉线也不能了.出现个50MHZ的强电干扰纹<br>
还有就是云台控制的不是很顺,时常不能控制.<br>
求教下还有其他办法吗?<br>
<br>

muziyi 发表于 2007-5-3 06:22:57

re:首先,你要确定是不是220V电干绕的问题...

首先,你要确定是不是220V电干绕的问题,先把220V的电停了,在最近一个点,牵条电源线,看看图象,在到最远一个点,看看图像.对比一下!<br>
加抗干饶器,<br>
<br>
650M,有一点远.用有源的485头,控制线终端要加个120欧电阻

tdly 发表于 2007-5-3 22:35:53

re:如果真的没有办法另外布线的话,我到认为可...

如果真的没有办法另外布线的话,我到认为可以采用无线补偿的办法解决,具体看你工地干扰情况确定:<br>
一、如果只是控制引起干扰,不操作云镜的时候没有干扰,那就留下电源和视频用有线,另外用无线云镜控制组一个中波网操作云台;<br>
二、如果控制没有问题,不控制也有持续的电流干扰,那就留下电源和控制485用有线,采用七对音视频收发器来实现所有摄象机的视频无线微波传输,这个距离有很合适的产品;<br>
三、如果控制也不行,不控制也有电源的持续干扰,那就光留原来的线路输送电源,另外重新用无线组建视频和控制信号双频网络传输数据。

fengyun669 发表于 2007-5-16 05:29:20

re:耐心一点,问题应该在线路上.

耐心一点,问题应该在线路上.

bowen 发表于 2007-5-30 20:28:35

re:同意三楼楼主的意见。假如到最后干扰问题还...

同意三楼楼主的意见。假如到最后干扰问题还不能解决,可以联系:吴先生13580342682或者是邹生13428845802
页: [1]
查看完整版本: 求救啊