[讨论]如何改造遭强电干扰的监控工程?
现在有一个厂房的监控工程,是四年前做的,现在大部分通道出现强电干扰的情况,有几个图像也看不清图像,现在有没有可改造的方案?re:改造的工程哪有现成的方案,你要全面检查了...
改造的工程哪有现成的方案,你要全面检查了整个系统才知道哪些要改要更新,这才能做方案啊。现场拉线测试,确认是空间电磁干扰,方案中加入抗干扰设备,设备坏了的就换掉。唉,谁不清不楚的能给你方案re:如果可排除重新布线的可能性,那么加装抗干...
如果可排除重新布线的可能性,那么加装抗干扰器可能是比较有效的方法.re:不用重新布线,加装抗干扰器能解决以上问题...
不用重新布线,加装抗干扰器能解决以上问题、re:厂负责人要求重新布线,不要用视频线,最好...
厂负责人要求重新布线,不要用视频线,最好用网线,这个问题能解决吗?抗干扰器有资料吗?re:“是四年前做的,现在大部分通道出现强电干...
“是四年前做的,现在大部分通道出现强电干扰的情况,有几个图像也看不清图像”<br>是不是原线材出现屏蔽老化,造成空间电磁波侵入干扰啊? 还是新增加了什么新的设备形成干扰源。<br>若是上述问题加干扰器也是治标不治本的事。<br>不用视频线用网线,难道网线比视频的传输效果要好吗?<br>新手拙见,望高手指教!re:1:按照厂方要求用网线,但你要把相关可能...
1:按照厂方要求用网线,但你要把相关可能出现的问题写成书面材料,并让负责人签名<br>2:使用网线布线,尽量后端使用有源式传输器.<br>
3:使用单独铁槽布线.
re:呵呵。。。上周刚解决了一个累似的问题,用...
呵呵。。。上周刚解决了一个累似的问题,用抗干扰双绞线传输器做的,和强电380V走在一个槽子里,大约在120米左中,前端摄像机是匀速球,就会出现楼主所描述的现象,但是换一个普通的枪机就好了,换上匀速球就不行了,最后,把球换了个位置安装,现象解决。到现在也不知道是什么原因造成的,为什么普通枪机就可以,匀速球就不行呢?期待高手解答re:进行抗干扰
进行抗干扰
页: