re:这类问题一般是线路过长,且有干扰的原因,...
这类问题一般是线路过长,且有干扰的原因,解决办法,增加上拉电阻,就是楼上几位说的120欧母的,或把码转换器换成有源的,或加长线驱动器<br>re:各位大哥,我是作设备维修的,我想乱动主要...
各位大哥,我是作设备维修的,我想乱动主要是原因是云台内的单片机误动作使云台乱动的,单片机的接口一般是232协议经过一个75lbc184转换成485协议.要是75LBC184坏了就会把485与232转换错,使单片机识动作.解决方法是换75lbc184加上把单片机重新焊一下.