有关周界报警的问题
我的一个工程里的周界老是出问题,每个对射都测过,全都在11V以上但就是经常报错,时好时坏有时候早上好了,下午就开始报错,早上报错,下午可能就好了也不知道怎么回事请各位前辈指点一二有关周界报警的问题
我也想知道有关周界报警的问题
照你所说的,最有可能的是调试得不好,光轴重合的精度不够;另外,检查一下对射之间是否有活动的障碍物,灵敏度设置是否太高了有关周界报警的问题
产品的问题Re:有关周界报警的问题
探测器滤光不好,太阳光影响Re:有关周界报警的问题
1)有可能的是调试得不好,光轴重合的精度不够;2)检查一下对射之间是否有活动的障碍物;3)灵敏度设置是否太高了.4)还有种可能是支架不牢固,可在风的作用下,会有稍稍的动作,也地造成误报.照你所说,在大风大雨后,问题会更严重的.Re:有关周界报警的问题
我也觉得可能是太阳光的影响因为每天晚上肯定是好的不会有问题就是白天特别是中午和下午的时候现在没办法我把这个防区屏蔽了re:有道理
有道理re:我也遇到过这样的问题,总是晚上报警,郁闷...
我也遇到过这样的问题,总是晚上报警,郁闷的很,后来调整光轴就好了re:对射用11V 供电肯定是不可以的,对射很...
对射用11V 供电肯定是不可以的,对射很耗电的,静态的话至少也12V,如果对射多还得另外供电,我们一般都给客户配18V/3A的,这样才能保证对射正常工作!对射多的话,就要多接开关电源箱!我公司主要做大型周界报警,生产的RS485总线制报警主机,可以通过0.5mm的线径达到2400米的通讯距离,有需要请联系:QQ;811895524 13424319584 075582666001 我叫冉言 谢谢关注