我一个报警主机带三个警号,怎么就近的那个正常响其它的两个尖叫呀!警号问题
尖叫可能是电压不对.. 提供功率大一点的电源试一下.. 最好量一下每个警号的电压是不是一样..警号问题
三个320MA的用多大的电源呀 15A的够了吧警号问题
三个警号如果距离主机较远,应该另外使用电源供电警号Re:警号问题
路过顶一把~~~Re:警号问题
还得看你用的警号线的质量怎么样?如果你的警号距离较远,建议用好一点的线,不然15A也不一定行...Re:警号问题
以前碰到过警号声音很小声的,换线路后电压达到11.5V左右,恢复正常,建议你先测一下不正常的那两个警号的电压。Re:警号问题
此现象基本属于正常现象。大部分牌子的报警主机如果带太多太远的警号,都会出现该现象。原因有:1、输出端口的带载能力不够,而负载又太多; 2、线路过长,线损过大。建议解决方法:距离较远的警号单独供电,用继电器进行控制Re:警号问题
主机接警号的端子的功率不够,CK主机的一般二个警号会工作正常!Re:警号问题