jhrpiero 发表于 2006-6-6 17:01:49

请教:RS 485联网出现问题...有经验的请指教..

我有客户现遇到RS485联网通讯的问题,请大家给点意见..现场描述:甲方有3层楼,每层楼一条485总线,每曾有10台门禁设备接入总线,3跟总线接到机房,然后并接在一个485的转换器,接入电脑.问题:现在通讯速度很慢,而且不稳定,有时能连接,有时连接不通.请各位给点意见,怎样提高速度.保证系统正常运行.谢谢!

tianxu_unison 发表于 2006-6-7 07:00:53

请教:RS 485联网出现问题...有经验的请指教..

加一个集线器就可以解决问题、另外你的网络结构也不合乎要求、485不允许星形接法的、反馈干扰!!!!

muziyi 发表于 2006-6-7 07:21:06

Re:请教:RS 485联网出现问题...有经验的请指教..

从没一次装过这多,学习中!

kingann 发表于 2006-6-8 00:10:05

Re:请教:RS 485联网出现问题...有经验的请指教..

1楼的有道理,如果还有更好的通信效果,可以用多串口的门禁管理软件.速度更快更稳定!QQ:462867176

lxdit 发表于 2006-7-7 18:06:20

Re:请教:RS 485联网出现问题...有经验的请指教..

要用牵手式接线才好!

mpx220 发表于 2007-5-13 05:58:16

re:手牵手式接线不错,并联接线反射干扰大,会...

手牵手式接线不错,并联接线反射干扰大,会造成通讯信号弱,通讯距离短等等问题...

janmily82 发表于 2007-6-18 23:16:36

re:路过

路过

qdzxpdq 发表于 2007-6-19 00:39:17

re:本人曾遇过这种情况,后来用有源485转换...

本人曾遇过这种情况,后来用有源485转换器有所改变,其中道理我也说不明白,等高手解释.

w159742 发表于 2007-7-1 18:09:47

re:也许这根本不是设备原因也不一定。。。因为...

也许这根本不是设备原因也不一定。。。因为大家应该明白,485通讯,一但信道在占用,也就是有用户在使用的情况下。。其他的信号根本无法发送。。。嘿嘿~~<br>

249092224 发表于 2007-7-29 06:23:54

re:使用的是什么线哦~线也影响到速度哦~~...

使用的是什么线哦~线也影响到速度哦~~<br>