报警器原理浅谈
我接触的报警器不多,但原理都差不多,都是通过监测阻值来判别是否报警的。不管信号线接到探头的常开还是常闭点都是一样。 以迪信报警主机为例,当信号线接探头常开点时,电阻必须与探头并联连接,当正常状态时,报警主机监测到的是电阻的阻值,一旦触发常开点闭合,阻值为零,报警器报警。 当信号线接报警探头常闭点时,电阻必须与报警探头串联,当正常状态时,逐级监测到的也是电阻的阻值,一旦触发常闭点断开,阻值无穷大,报警器报警。 值得注意的是,当信号线接探头常开点时,电阻必须接到探头一端,不然的话就没有防剪断功能了。 我是个新手,又不对的地方请多指教报警器原理浅谈
汗,看来真是新手报警器原理浅谈
你以为是检测电阻阻值,其实不是;系统只是通过电阻降压后来检测返回电压是否在门限内,且允许电压在一定范围内变化;如返回电压超出门限值即报警。报警器原理浅谈
说得没错,果然是大侠报警器原理浅谈
太感谢了,又学到了不少知识,我的qq号是645842634,交个朋友好吗???????????!!!!!!!!!!!!!!!!报警器原理浅谈
好呀!欢迎随时联系。我的QQ号丟了,我只有MSN:lixiaojie_0834@hotmail.com欢迎随时联系。Re:报警器原理浅谈
顶^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Re:报警器原理浅谈
受益匪浅!Re:报警器原理浅谈
真是好东东Re:报警器原理浅谈
[SHADOW=255,RED,2.gif>[/SHADOW.gif>[GLOW=255,RED,2.gif>[/GLOW.gif>[LIGHT.gif>[/LIGHT.gif><marquee width=90% behavior=alternate scrollamount=3>[/FLY.gif>[FLY.gif></marquee>顶