艾礼富ABE-250问题
我用的艾礼富ABE-250,客户反映一个怪问题,挡住时它有正常的接收信号,而没有挡住时则没有接收信号,我还没有去看,看了再告诉大家。想问大家就没有见过或听过呀!艾礼富ABE-250问题
有的艾礼富对射探头的输出状态是通过拨码开关设置的,其输出状态可以通过设置改变,不过我没记住涉及到那些型号的,不知你说的是不是和此有关?艾礼富ABE-250问题
是不是南京的艾礼富?艾礼富ABE-250问题
对射探头上有两个接口, 一个NC(常闭),另一个是NO(常开),如果你接的是常闭,那么平时没有挡住时,不会有信号输出, 挡住后会有。 如果接的是常开。正常时是开路的,对主机可能就会有警, 这就是为什么挡住反而不会报,不挡就报的原因。艾礼富ABE-250问题
对头!艾礼富ABE-250问题
3楼说得有道理。谢谢!我不在现场,还没有去看,看了之后再上!艾礼富ABE-250问题
我去看过了,是发射器有问题了!我想是不是因为人体挡住的时候,阳光里的红外线射进去了!艾礼富ABE-250问题
是常开常闭接线的问题。艾礼富ABE-250问题
就是得分清楚常开/还是常闭的接法问题!艾礼富ABE-250问题
这个问题是由于对射的输出信号有常闭和常开之分,所以设置错误就会出现些种情况。