hzgang 发表于 2004-4-6 00:14:33

技术支持

请问各路神圣,电梯中的摄像机只要电梯运行起来,传输到硬盘录像机的画面干扰很历害,如何排除故障?以前有装过电梯摄像机,但都没有前科,目前的这款电梯是欧洲标准,以前电梯是不是,有什么区别?

jendon 发表于 2004-4-6 17:32:35

re:摄象机的供电电源大多数工程应用中...

摄象机的供电电源大多数工程应用中不从电梯轿厢的供电电源上取,而是另外布设供电 电源给摄象机供电,摄象机输出图象经过一条软性的视频电缆从井道的止方或下方送出,视频电缆和供电电缆与轿厢的动力线捆绑在一起,当电梯运行时牵引电机运行产生的电磁场沿照明动力线传播,显然会影响摄象机供电电缆和视频电缆,当视频电缆的屏蔽层不够严密时,高频干扰就经视频电缆传 回监视器。而对于50HZ的横纹滚动根据电磁学理论知道视频电缆的屏蔽层可完全消除50HZ工频干扰。由此可以推断这部分干扰不是通过视频电缆耦合过来,而是来自电源线和不合理的视频线联结。不管你是传统还是欧洲标准,客户要求到的一定要尽力做到。

飘雨夜 发表于 2004-11-1 07:16:15

re:这么好的文章我才发现啊?~~~

这么好的文章我才发现啊?~~~

bufan2192 发表于 2004-11-9 16:18:14

re:有道理,又长了点见识

有道理,又长了点见识

eie1992 发表于 2004-11-9 19:46:23

re:文章:电梯监控抗干扰技术原理与要点:...

文章:电梯监控抗干扰技术原理与要点:<a target=_blank href=http://info.secu.hc360.com/HTML/001/002/006/50208.htm>http://info.secu.hc360.com/HTML/001/002/006/50208.htm</a>

xmznt 发表于 2004-11-12 03:34:29

re:这文章写出一点味道,谢谢!

这文章写出一点味道,谢谢!

lzq 发表于 2004-11-12 18:39:38

re:不错,支持

不错,支持

jkk123 发表于 2004-11-13 17:56:58

re:好啊。呵呵。

好啊。呵呵。

df001 发表于 2004-11-20 18:24:00

re:好啊。呵呵。

re:好啊。呵呵

zhangshubin 发表于 2004-12-14 21:55:47

re:好啊。呵呵。

文章挺实用