赵福森 发表于 2008-7-19 02:00:58

re:看看有没有可能是你换了解码器以后,解码器...

看看有没有可能是你换了解码器以后,解码器的地址,协议,波特~没有设置正确?

JXBIZ 发表于 2008-7-19 17:51:35

re:与下雨有关,就证明是水的问题!别轻信防水...

与下雨有关,就证明是水的问题!别轻信防水胶带...

kai7155138 发表于 2009-2-16 16:50:07

re:补充一下,大雨时没有雷击

补充一下,大雨时没有雷击

中国人最强 发表于 2009-11-30 20:06:11

r:2006年安防出现的最怪的毛病,有没有大侠来解决

控制线短路,我遇到过

再见永远 发表于 2010-1-4 18:36:45

r:2006年安防出现的最怪的毛病,有没有大侠来解决

慢慢检查啦!是在不行就把球机拆下来,在监控中心测试啦!估计问题可能还是在485控制的距离和接线问题上。先测试看下啦!

QQ553101818 发表于 2010-1-4 20:25:21

r:2006年安防出现的最怪的毛病,有没有大侠来解决

换过很简单新的坏机会率很少、485传输器也换过哪就不关485的事了、我建议你先拆一个解码器云台到主机试一试、首先地址码要设置好、和协议、波特率以上三个条后完成好主机与解码器才能正常通讯、如果解码器的继电器有发出卡卡的声就证明通讯正常、如果还不好的话拿万能表打直流档在RS485转换器的数据A和B、正对A负对B有直流电压4V 伏以上变动电压输出证明RS485正常、下面就检查RS485数据线连接到解码器有没有问题、没有的就检查解码器有没有电压输出、打交流档测Auto和com两端有没有电压、有的话就是云台问题、没有的话就是解码器问题、如果全部正常的话哪就是你们在布线的没有经验、线的长度有关、布线不能以星形的方式布线、要用分支形的布线、线有接口要加防水盒、进水了线就会氧化、线路长的话线就要用粗一点的、300米内用2*0.75截面的线、300米至500米要有2*1.0截面线、线路长电阻就越大、使RS485信号弱、楼主的问题就是出在RS485布线有问题、这样的问题就是线路问题、如果设备有问题也不会全部都坏

pangzi5407 发表于 2010-2-28 17:48:12

r:2006年安防出现的最怪的毛病,有没有大侠来解决

用工程宝在前端直接测试一下,再看看监控室DVR中的485参数是不是设置正常

sxper 发表于 2010-3-24 13:13:47

1.有源 的要比无源来的好。建议有源。
2.自动转的。解释下,关于485砝码,比如线扫或者水平旋转的动作。只是发送了开始位,未接受到停止位的信号。此原因可以通过修改协议,当然波特率也是你要考虑的问题。距离短无所谓距离就要考虑修改波特率在合适的波段。

lvmelody 发表于 2010-4-8 13:15:59

r:2006年安防出现的最怪的毛病,有没有大侠来解决

等待楼主公布最后一个问题的答案 为中国安防技术员门又做一大贡献