布线工艺要求--通过布线认证测试的基础布线工程的质量大多数情况下是要靠现场的施工工艺来保证的,这里针对布线中的几个方面,简单介绍一下布线施工的工艺要求。 水平电缆敷设:在敷设之前,先检查所有管槽是否已经完成并符合要求,路由及拟安装信息口的位置是否与设计相符; 核对电缆的规格和型号; 在管里穿线时,要避免电缆受到过度拉引,每米的拉力不能超过7 公斤,必要时可在管内加少量滑石粉以减少线揽与管内壁之间的磨察; 水平线槽中敷设电缆时,电缆应顺直,尽量避免交叉; 布线事不能伤保护套和踩踏线缆; 水平线缆在信息输出口处预留30-50cm; 水平线缆敷设时,两端应做好标签,填好放线记录表; 对于有安装天花的区域,所有的水平线缆敷设工作最好在天花施工前完成; 所有线缆不应外露。垂直主干敷设垂直主干敷设时一定要避免因电缆自重使电缆受到过大的拉力; 垂直主干自上而下敷设时,每隔三层须将电缆全部抽回楼面,绑扎好上面的电缆后再向下敷设; 垂直线槽中敷设主干电缆时,每隔1.5-2 米应绑扎固定,水平电缆在垂直线槽中敷设时应每20 根绑扎一捆,然后每隔1.5-2 米进行绑扎固定。 主干电缆弯曲半径为电缆外径的10 倍,在线槽中排布整齐,电缆在绑扎时松紧适度,不可绑扎得过紧; 垂直主干在两端预留5-6 米; 敷设垂直主干时应做好标签,并填好放线记录; 所有线缆不应外露。配线架安装及端接分配线架挂墙安装时,下端应高于0.3 米,上端应低于2 米; 配线架挂墙安装时应保证垂直,垂直偏差度不得大于3mm; 分配线间配线架采用壁挂式机柜包装;机柜垂直倾斜误差不应大于3 mm,底座水平误差每平方米不大应于2mm; 系统端接前应确认电缆和光缆敷设已经完成,配线间土建及装修工程完工完成,具有洁净的环境良好的照明条件,配线架已安装好,核对电缆编号无误; 剥除电缆护套时应采用专用电缆开线器,不得刮伤绝缘层,电缆中间不得产生断接现象; 端接前须准备好配线架端接表,电缆端接依照端接表进行。信息插座安装信息插座安装前必须确认所有装修工作完成,核对信息口编号是否有误;所有信息插座按标准进行卡接; 信息插座安装在墙体上时,宜高出地面30cm; 信息插座安装完毕后应立即依照平面图在面板上做好编号。光缆敷设光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15 倍,在施工过程中应至少于20 倍; 布放光缆时,光缆盘转动应与布放速度同步,光缆索引的速度一般每分钟15 米; 布放光缆时,光缆出盘处要保持松弛的弧度,并保留缓冲的余量,又不宜过多,避免光缆出现背扣; 光缆在两端预留长度为5-10 米; 敷设光缆时应做好标签,并填好放线记录; 所有光缆不应外露。光缆的施工多年来,光缆施工使得我们已有了一套成熟的方法和经验。光缆的户外施工:较长距离的光缆敷设最重要的是选择一条合适的路径。这里不一定最短的路径就是最好的,还要注意土地的使用权,架设的或地埋的可能性等。必须要有很完备的设计和施工图纸,以便施工和今后检查方便可靠。施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬的物体扎伤。光缆转弯时,其转弯半径要大于光缆自身直径的20倍。3.1.户外架空光缆施工A. 吊线托挂架空方式,这种方式简单便宜,我国应用最广泛,但挂钩加挂、整理较费时。B. 吊线缠绕式架空方式,这种方式较稳固,维护工作少。但需要专门的缠扎机。C. 自承重式架空方式,对线干要求高,施工、维护难度大,造价高,国内目前很少采用。D. 架空时,光缆引上线干处须加导引装置,并避免光缆拖地。光缆牵引时注意减小摩擦力。每个干上要余留一段用于伸缩的光缆。E. 要注意光缆中金属物体的可靠接地。特别是在山区、高电压电网区和多地区一般要 每公里有3个接地点,甚至选用非金属光缆。3.2.户外管道光缆施工A. 施工前应核对管道占用情况,清洗、安放塑料子管,同时放入牵引线。B. 计算好布放长度,一定要有足够的预留长度。详见下表: 光缆布线预留长度参照表自然弯曲增加长度(m/km) 人孔内拐弯增加长度(m/孔) 接头重叠长度(m/侧) 局内预留长度(m)5 0.5~1 8~10 15~20 C. 一次布放长度不要太长(一般2KM),布线时应从中间开始向两边牵引。D. 布缆牵引力一般不大于120kg,而且应牵引光缆的加强心部分,并作好光缆头部的防水加强处理。E. 光缆引入和引出处须加顺引装置,不可直接拖地。D. 管道光缆也要注意可靠接地。3. 直接地埋光缆的敷设:A. 直埋光缆沟深度要按标准进行挖掘,标准见下表:B. 不能挖沟的地方可以架空或钻孔预埋管道敷设。C. 沟底应保正平缓坚固,需要时可预填一部分沙子、水泥或支撑物。D. 敷设时可用人工或机械牵引,但要注意导向和润滑。E. 敷设完成后,应尽快回土覆盖并夯实。4. 建筑物内光缆的敷设:A. 垂直敷设时,应特别注意光缆的承重问题,一般每两层要将光缆固定一次。B. 光缆穿墙或穿楼层时,要加带护口的保护用塑料管,并且要用阻燃的填充物将管子填满。C. 在建筑物内也可以预先敷设一定量的塑料管道,待以后要敷射光缆时再用牵引或真空法布光缆。3.3.光缆的选用 光缆的选用除了根据光纤芯数和光纤种类以外,还要根据光缆的使用环境来选择 光缆的外护套。1. 户外用光缆直

andy2008 发表于 2006-4-11 08:21:31

森林防火监控解决方案设计注意事项

哈哈终于混到20楼了,肯定有不少侵权的东西,本来打算自己珍藏起来学习的,现在一并道谢啊 ,如有剽窃了各位老师谁的大作,请进通知在下,我将会在第一时间进行善后处理,并给与道歉,呵呵; 大家有选择性的看啊,抱着身审查的态度,多提宝贵意见,互相进步。

andy2008 发表于 2006-4-11 08:54:55

森林防火监控解决方案设计注意事项

呵呵,据说项目经理已经部审核了,我这消息比较落伍,不知道还有不知道的没?以后都考建造工程师了关于做好一级建造师执业资格考核认定收尾工作的通知 建办市[2006.gif>19号各省、自治区建设厅、直辖市建委,国务院有关部门建设司(局),总后基建营房部,国资委管理的有关企业:   鉴于部分符合一级建造师执业资格考核认定条件人员,因异地或国外施工等特殊原因错过了申报时间,经商人事部同意,拟对上述人员进行补充考核认定。现将有关事项通知如下:   一、受理范围   同时满足下述条件的人员:   1、符合《建造师执业资格考核认定办法》(国人部发[2004.gif>16号)规定申报条件的;   2、因在异地或国外施工错过申报时间的;   3、未申报过建造师执业资格考核认定的。   二、申报材料   1、符合《建造师执业资格考核认定办法》(国人部发[2004.gif>16号)和《建造师执业资格考核认定实施细则》(建市函[2004.gif>56号)要求;   2、省、自治区、直辖市建设行政主管部门,国务院有关部门建设司,总后基建营房部,国资委管理的有关企业会同同级人事部门出具申报人员在异地或国外施工的证明。   三、材料受理时间   材料申报截止时间为2006年6月30日。   四、其他   请有关单位精心组织、严格把关,严禁借机乱收费,认真做好一级建造师执业资格考核认定收尾工作。   一级建造师执业资格考核认定工作领导小组办公室联系人:魏智成,杨智慧,白俊;   联系电话:(010)58933869,(010)58933913;   建造师考核认定系统软件使用中有何问题,请与建设部信息中心联系。   联 系 人:杨林弋,徐伟;   联系电话:(010)58934969,(010)58934542 中华人民共和国建设部办公厅 二○○六年四月六日   注:建造师考核认定系统拟于4月17号在本网站开通。

andy2008 发表于 2006-4-11 08:56:23

森林防火监控解决方案设计注意事项

综合布线要点 桥架设计合理,保证合适的线缆弯曲半径。上下左右绕过其他线槽时,转弯坡度要平缓,重点注意两端线缆下垂受力后是否还能在不压损线缆的前提下盖上盖板。放线过程中主要是注意对拉力的控制,对于带卷轴包装的线缆,建议两头至少各安排一名工人,把卷轴套在自制的拉线杆上,放线端的工人先从卷轴箱内预拉出一部分线缆,供合作者在管线另一端抽取,预拉出的线不能过多,避免多根线在场地上缠结环绕。拉线工序结束后,两端留出的冗余线缆要整理和保护好,盘线时要顺着原来的旋转方向,线圈直径不要太小,有可能的话用废线头固定在桥架、吊顶上或纸箱内,做好标注,提醒其他人员勿动勿踩。在整理、绑扎、安置线缆时,冗余线缆不要太长,不要让线缆叠加受力,线圈顺势盘整,固定扎绳不要勒得过紧。在整个施工期间,工艺流程及时通报,各工种负责人做好沟通,发现问题马上通知甲方,在其他后续工种开始前及时完成本工种任务。如果安装的是非屏蔽双绞线,对接地要求不高,可在与机柜相连的主线槽处接地。  线槽的规格是这样来确定的:线槽的横截面积留40%的富余量以备扩充, 超5类双绞线的横截面积为0.3平方厘米。  线槽安装时,应注意与强电线槽的隔离。布线系统应避免与强电线路在无屏蔽、距离小于20cm情况下平行走3米以上。如果无法避免,该段线槽需采取屏蔽隔离措施。进入家具的电缆管线由最近的吊顶线槽沿隔墙下到地面,并从地面镗槽埋管到家具隔断下。n 管槽过渡、接口不应该有毛刺,线槽过渡要平滑。n 线管超过两个弯头必须留分线盒。n 墙装底盒安装应该距地面30厘米以上,并与其他底盒保持等高、平行。n 线管采用镀锌薄壁钢管或PVC机房布线:互联时代的软硬件非常重要,但是它们稳定运行的基础——机房更重要。机房应具有高可用性,高可靠性、高安全性、可扩容性和网络资源丰富等特点。以下将着重介绍机房布线。  机房的布线系统直接影响到未来机房的功能,一般布线系统要求布防距离尽量短而整齐,排列有序,具体的方式有“田”字形和“井”字形两种。其中:“田”字形较适用于环形机房布局,“井”字形较适用于纵横式机房布局。 它的位置可安排在地板下和吊顶两个地方,各有特点,下面分别加以论述:  1、地板布线:这是一种最常见的布线方式,它充分利用了地板下的空间,但要注意地板下漏水、鼠害和散热,还应保证在每个机柜下方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽)。  2、吊顶布线:该布线方式特别适合于经常需要布线的机房,目前也非常流行,此方式中吊顶内包含了各种布线电源、弱电布线,在每个机柜上方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽),当然也要注意漏水、鼠害和散热。  具体布线的内容有:电源布线、弱电布线和接地布线,其中电源布线和弱电布线均放在金属布线槽内,具体的金属布线槽尺寸可根据线量的多少并考虑一定的发展余地(一般为100×50或50×50)。电源线槽和弱电线槽之间的距离应保持至少5厘米以上,互相之间不能穿越,以防止相互之间的电磁干扰。下面将一一加以阐述:  1、电源布线:在新机房装修进行电源布线时,应根据整个机房的布局和UPS的容量来安排,在规划中的每个机柜和设备附近,安排相应的电源插座,插座的容量应根据接入设备的功率来定,并留有一定的冗余,一般为10A或15A。电源的线径应根据电源插座的容量并留有一定的容量来选购。  2、弱电布线:弱电布线中主要包括同轴细缆、五类网线和电话线等,布线时应注意在每个机柜、设备后面都有相应的线缆,并应考虑以后的发展需要,各种线缆应分门别类用尼龙编织带捆扎好。  3、接地布线:由于新机房内都是高性能的计算机和网络通讯设备,故对接地有着严格的要求,接地也是消除公共阻抗,防止电容耦合干扰,保护设备和人员的安全,保证计算机系统稳定可靠运行的重要措施。在机房地板下应布置信号接地用的铜排,以供机房内各种接地需要,铜排再以专线方式接入该处的弱电信号接地系统。关于6类线缆布线施工,应特别注意以下几点:1、如果在2个终端间有多余的线缆,应该按照需要的长度将其剪断,而不应将其卷起并捆绑起来。2、线缆的接头处反缠绕开的线段的距离不应超过2cm,过长会引起较大的近端串扰。3、在接头处,线缆的外保护层需要压在接头内而不能在接头外。虽然在线缆受到外界拉力时整个线缆均会受力,但若外保护层压在接头外,则受力的将主要是线缆和接头连接的金属部分。4、在线缆接线施工时,线缆的拉力是有一定限制的,一般为9kg左右。过大的拉力会破坏线缆对绞的匀称性。由于六类线缆的外径要比一般的五类线粗,为了避免线缆的缠绕(特别是在弯头处),在管线设计时一定要注意管径的填充度,一般内径20mm的线管以放2根六类线为宜。

boblb 发表于 2006-4-11 16:47:51

森林防火监控解决方案设计注意事项

楼主,辛苦了!

lothk058 发表于 2006-4-27 23:54:55

森林防火监控解决方案设计注意事项

佩服!!!!强!谢了这么多

andy2008 发表于 2006-7-29 07:42:30

森林防火监控解决方案设计注意事项

呵呵 版主在不?我有个建议 每个用户可以管理自己的帖子 ,可以修改或删除自己的发言(感觉自己发言不是很恰当的时候可以补救),还有就是可以管理自己的帖子,进行删除,因为自己珍藏的心血拿出来奉献给大家,得不到认可很伤感,莫不如自己删除,还节省空间;

zhaozhihui3 发表于 2006-9-11 17:48:35

森林防火监控解决方案设计注意事项

真是辛苦了看在你发了这么多的帖子上顶一下

xnwfz 发表于 2007-6-25 17:49:50

re:把文件用附件贴出来 就太好了

把文件用附件贴出来 就太好了
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 森林防火监控解决方案设计注意事项