huizi86319 发表于 2011-12-28 13:33:20

eie1992 发表于 2006-4-8 18:40 static/image/common/back.gif
补充1、2、3楼:1)“地环路干扰到底是什么”?两端接地,两地有电位差,通过SYV电缆的屏蔽层形成回路。但 ...

学习了,可是施工难度加大,施工费又少。。呵呵。。。

xuweiwei2011 发表于 2011-12-28 14:53:30

前面讲的非常到位,那我就介绍抗干扰产品了。

优特普公司研发的UTP1201XP是一款无需供电的高性能、高可靠同轴视频信号地环路隔离设备。该设备具有超强的防雷性能,可以有效解决视频信号传输过程中由于不同地电位差所造成的干扰问题,免受感应过电压、操作过电压和静电放电等造成的损坏,还原视频标准信号,保证接收图像清晰,有效消除画面撕裂,串扰和滚动等问题。





双绞线视频传输器,防雷,抗干扰器;QQ:819869092,电话:13684957367

eie1992 发表于 2011-12-28 17:08:07

地环路隔离设备,可以隔离一般的地电位。但是:
1)制造多点接地,属于系统设计错误,单点接地就不会有地电位环路问题;
2)认为制造多点接地,再买个隔离器隔离,这叫没事找事;
3)关于防雷功能,不敢恭维,雷电感应脉冲属于高频窄脉冲信号,隔离器的分布电容可以轻易通过,起不到隔离作用,
4)对于雷击地电位,例如立杆设在避雷针跨步电压区内的情况(常见),暂态电压高达几千伏到几十千伏,隔离器1kv左右的隔离性能,只能被击穿;

eie1992 发表于 2011-12-29 09:07:23

本帖最后由 eie1992 于 2011-12-29 19:14 编辑

地电位环路安防工程,是一个跨越区域广大、并有紧密电气连接关系的弱电系统。1)地环路的基本概念一条传输线,A、B两端接大地,就构成了地环路,假定A端大地是高电位VA,接地线把传输线A端电位提高到VA,B端大地是0电位,地电位VA便通过地环路,影响到传输线连接的系统设备。如果系统有多点接地,就可以构成纵横交错的、复杂的地环路网,例如多个摄像机接大地的安防系统,。地环路给地电位入侵安防系统,提供了可靠的入侵路径;2)地电位入侵视频传输回路原理分析图4-2示出了视频传输回路等效原理图:
1.假定A点出现高电位VA,主机端有安全接大地,V0=0;2.摄像机端接地开关K开路,代表摄像机不接地,摄像机和视频线始终和主机等电位,与主机地电位一起浮动;3.摄像机端接地开关闭合,代表摄像机接大地,构成地环路,VA高电位加在视频线屏蔽层上;因视频线屏蔽层两端通过75欧姆匹配电阻与芯线构成回路,所以在两端负载上就必然有地电位的分压,一端入侵到摄像机输出电路,一端入侵到主机输入电路,轻则形成干扰,重则烧毁设备。4.安防系统多点接地,形成地环路的因素有:1接地摄像机——接地主机之间构成地环路;2接地摄像机——接地摄像机之间构成地环路;3包括视频设备、交直流电源设备和控制设备接地点,凡是有直接电气连接关系的系统,所有接地点之间,都可以构成地环路;3)安防工程引入地电位的常见工程案例:1.摄像机与金属立杆没绝缘,直接引入地电位;2.接地防雷器引入地电位,涉及视频线、电源线、控制线设备接大地,构成系统复杂的地电位环路关系,地电位可以触发防雷器导通,把地电位引入系统设备;3.墙壁安装摄像机,金属螺丝碰到建筑物钢筋;4.摄像机安装在室外广告牌上金属钢结构上;5.金属防水盒内与金属立杆连接接地,监控设备固定在防水和上接大地。6.铁皮屋摄像机安装在金属架构上;7.摄像机与电梯轿厢没绝缘;这里涉及电机及其供电的接地方式,大楼电网接地方式,轿厢通过轨道接大地方式,轿厢运动不同位置等等,都会影响到“轿厢地电位”,“轿厢地电位”是一种 “活动地电位”,动态与静态不同,电梯所处位置不同地电位也不同,这在电梯干扰案例中经常遇到。这个复杂问题只要用“摄像机与轿厢绝缘”,切断地环路,就可以简单有效解决了。

jacks_chen 发表于 2011-12-29 12:24:46

有谁可以把不同的干扰现象整理下,发出来啊?大家都有这个问题。

sividi01 发表于 2011-12-29 17:35:03

学习了,顶了~

ljt20036ljt 发表于 2011-12-29 22:35:49

本帖最后由 ljt20036ljt 于 2011-12-29 22:36 编辑

我装过一次十六路的活.16个摄像头.一个录像机.16个头的1--14是装在砖墙上的,15.16这两个头装在铁皮板上.装完后当时验收没问题.可过了不到一个月.墙上的第8路和铁皮上的第15路不能同时用.这二路画面抖动不清.但这两个从录像机上取下任一个BNC头.另一个就没事.同时用就有干扰.但不影响别的头.供电是从机房一根线出的220V的电.到每个头前转成12V直流.视频线全是5"的线.中间没有接头."录像机没有接地.哪位朋友看一下问题出在哪?是和地环干扰有关吗.本人在此标示感谢.

zgb564335 发表于 2011-12-30 09:21:51

学习了:lol

eie1992 发表于 2011-12-30 10:39:06

本帖最后由 eie1992 于 2011-12-30 13:24 编辑

ljt20036ljt 发表于 2011-12-29 22:35 http://bbs.cps.com.cn/static/image/common/back.gif
我装过一次十六路的活.16个摄像头.一个录像机.16个头的1--14是装在砖墙上的,15.16这两个头装在铁皮板 ...

系统“地电位环路”传导的概念:
1)如图4-3所示:一个小系统,有5个摄像机A、B、C、D、E和一个主机(O点),视频线在主机上汇接。假如摄像机C和E接大地,主机和其他摄像机都不接地。先假设只有C点地电位Vc≠0,其他点都为0电位;

2)地电位差Vc加在C、E电缆两端,假设主机在中间,主机机壳电位大约是:Vo=Vco=Veo=Vc/2;这对主机操作人员来说,属于有安全隐患。

3)显然,c和e两路电缆两端都加有Vc/2电压,这个电压都通过两端匹配电阻与芯线构成回路,在主机负载上形成干扰电压,这两路视频都出现地电位干扰。

4)这时a、b、d三路摄像机由于没接大地,电位随主机浮动,没有地电位干扰;

5) a、b、d三路摄像机,哪一路如果再接大地,那一路就会出现干扰,都接大地都有干扰,这就是“地电位环路传导”的概念:把一个C点的地电位,通过地环路,传导到系统其他设备。

6)如果把主机机壳接大地,这时c点地电位就只影响c路,对其他路没有影响;主机接大地后隔离(屏蔽)了对其他各路的影响,主机操作是安全的。显然,这给查找工程“错误接地点”也带来了方便。

7)如果系统只有主机一点接大地,所有前端设备,分控设备,显示设备,都不再接大地,全系统电位,随主机接地点一起“浮动”,这就可以切断所有地电位入侵路径;

desen 发表于 2011-12-30 11:00:40

这个不太清楚
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 请教:地环路干扰到底是什么