dondekun888 发表于 2006-2-14 18:40:48

Re:[求助]急!急~急~ 控制信号无法正常传输

你没试试用RVVP2乘0.5的控制线吗?在看看解码器的地址有没有重复的

derek 发表于 2006-2-14 19:15:24

Re:[求助]急!急~急~ 控制信号无法正常传输

1 七个解码器,RS485+ RS485- 中可能有接反的。2 可能有个别解码器有故障,建议断开部分解码器的信号,逐步测试排除故障。3 可能布线较乱,阻抗不平衡,建议使用码分配器试试(有简易的码分配器)个人观点,仅供参考

于洪 发表于 2006-2-14 19:57:23

Re:[求助]急!急~急~ 控制信号无法正常传输

猜测与建议:1、焊接头应该不会有问题;2、线缆使用不是很好,RS485最好还是用屏蔽双绞线或者RVVP,0.5以上的(根据距离远近增加线径);3、既然出了问题,要逐步排查;首先摘掉所有通讯线,一个一个进行测试,看是否控制正常;你的布线方式应该是星型的,最后在控制室将所有控制线一起连接到控制端子上,逐一将控制线连接到控制端子,看是否控制正常,如果在逐步增加控制线时出现所说问题,应考虑将两个最远的解码器进行端接,同时考虑RS232/485转换器的驱动能力;如果在测试中仍然出现时有时无或干脆不能控制的话,应检测在控制时解码器的驱动输出,表面上看应该不是云台问题,但也不排除解码器驱动能力不够,尤其是在解码器距离云台较远,使用驱动线径又小造成的驱动不足。4、既然在公司测试没有问题,应该不是协议问题,可以更换一下波特率,看是否有改善;5、测量的1V电压稍小,可以先测试DVR的通讯转换器输出电压,看看什么原因使通讯电压损耗过大。

jack.hu 发表于 2006-2-14 20:25:34

Re:[求助]急!急~急~ 控制信号无法正常传输

如果硬件没问题,就看看软件设置,您检查一下,软件中通道的解码器选择是否和该通道摄像机的解码器编号一致,比如软件中5号通道接了1路摄像机信号,您要:1、确定该摄像机对应的解码器编号是多少,比如是4 2、在软件设置中,检查解码器的选择是不是4 在实际工程中,有时候我们解码器 接线、编码没问题,但接DVR的时候,是按照画面的物理位置接入DVR的,而不是按照解码器1~N 号的顺序分别接入DVR的1~N通道,但在软件设置时,有时候却又是1号通道选1号解码器,n号通道选n号解码器。所以就有可能出现楼主的问题当然,您首先要根据楼上各位兄弟的建议,检查一下硬件接线

无奈的赌局 发表于 2006-2-15 16:50:19

Re:[求助]急!急~急~ 控制信号无法正常传输

chansfer 发表于 2006-2-15 19:28:13

Re:[求助]急!急~急~ 控制信号无法正常传输

PELCO-D的波特率应该是2400吧,你是不是搞错了?换波特率!