qqii83
发表于 2006-3-16 22:45:08
不错啊,看来是高手啊
叫线末电阻
xzrxzr
发表于 2006-4-7 22:01:14
线尾电阻,现在很多人偷懒就直接在主机端接了
这样做在中控室外的线路短路时不会报警
greatseanet
发表于 2006-4-11 21:21:48
线尾电阻,现在很多人偷懒就直接在主机端接了
同意4楼的解释,顶了!!
李晓杰
发表于 2006-4-13 10:09:43
线尾电阻,现在很多人偷懒就直接在主机端接了
线尾电阻,防破坏,原理是:主机有门限电压检测(双电压比较器检测上下限电压),一但返回电压超出门限值即报警。
平安电子
发表于 2006-4-13 16:22:53
线尾电阻,现在很多人偷懒就直接在主机端接了
谁去看看我的贴啊
swxswx
发表于 2006-4-17 20:33:58
线尾电阻,现在很多人偷懒就直接在主机端接了
顶4楼。回复专业
李晓杰
发表于 2006-5-18 08:20:22
线尾电阻,现在很多人偷懒就直接在主机端接了
哈哈:15楼的;顶错了吧?4楼的回复大体得当;但也有欠推敲的地方,如:“<font color="blue">报警时,主机会检测到电阻值的改变,换句话说,只要对射输出到主机的电阻不是2.2K左右,就会报警.”</font>这一句话就有必要商榷;假设我现在给他换装上2K的电阻请问主机会报警吗?
lh_ctk
发表于 2006-5-18 20:31:44
线尾电阻,现在很多人偷懒就直接在主机端接了
同意楼上的说法,请指教一般报警器允许的电阻波幅为多大?
李晓杰
发表于 2006-5-19 03:30:35
Re:做了好多年的工程,对射2.2K的作用谁给个完整版啊
报警系统的“线尾电阻“其实就是报警整体电路里的”双电压比较器前端的分压电阻,其返回电压取值和各个厂家设计思想有关,但都有一定的范围,它回传的电压一旦超出其设计范围,报警主机只要工作在布防状态下就会立即响应,发出报警信息和动作,其前端拾取信号原理示意图如下:其中的*R1电阻即为“线尾电阻。原理简述: R3、R4、R5三个电阻组成分压电路;在R4上下2端各产生一个电压值;我们暂称之为V1和V2;其中V1电压给到<font color="blue">U1的反向输入端</font>做为基准电压;V2电压给到<font color="blue">U2的同向输入端</font>做为基准电压,当直流+12V电压经“线尾电阻”降压后传送到<font color="red">U1的同向输入端</font>时;如果输入电压值大于基准电压值V1时则U1的输出有高电平输出;如电压值小于V1电压值时则U1无高电平输出。同理反推U2工作情况则为:V2的电压给到U2的同向输入端做为基准电压,直流+12V电压经“线尾电阻” 降压后传送到<font color="red">U2的反向输入端</font>,当此电压小于基准V2时;则U2输出端有高电平输出,如高于V2电压值时则U2输出端无高电平输出。那么不管U1和U2那个有输出经过防反流二级管输出后合成为1路信号;使OUT端都能得到1个高电平送给下一级电路处理后而得到报警信号。因此V1和V2的2个电压值之间的范围即为门限电压的上下限,只要回传的电压值超过此上下限,报警主机即得到报警信号,而此上下门限电压值是和各个厂家的设计思想有关而各不相同所以我们只要知道他的工作原理就可以了,而且我们也知道这个门限有一定的范围,在我们做工程中如偶然找不到或丢失了2.2K电阻时,不必拘泥于同值电阻,找一个阻值相近的电阻代替完全可以,只要你回传的电压值没出它的上下门限值就可以,只不过阻值偏离2.2K越大;误报的几率越大而已。<font color="blue">注:1、接于*R1两端的线即为接于报警探头上的信号线,由于*R1上端的线和+12V相通;因此报警探头可以布线时少放1棵线,也即只要放3芯线就可以了(即:三线制),在报警探头的+电源接线端子和C端子之间直接跨接2.2K电阻就可以,信号线接于NC端子上就OK了。2、有的厂家不是把*R1做为“线尾电阻”;而是把R2做为“线尾电阻”,依据上面所述原理大家也就不难理解了。</font>
绝世狂想
发表于 2006-5-19 07:43:01
Re:做了好多年的工程,对射2.2K的作用谁给个完整版啊
21楼的朋友很专业了,呵呵,顶一下哈,这个原理我知道,但我解释不出来,因为我对电子这一块不太在行,你这个图对我来说就是一台报警器了哈