smzy603200
发表于 2006-1-16 09:10:17
探头老报警
一下雾红外探头就报警,哪位大哥解答一下?小弟先谢了,主机是2316,牌子不知道
潜龙啸天
发表于 2006-1-16 18:05:33
探头老报警
是主动红外吗?主动红外下雾就误报,这个是技术缺陷,尽量提高供电电压,加大发射端躬率雾不是太大时可以好一点
wang1963
发表于 2006-1-16 23:10:39
探头老报警
探头老报警一下雾红外探头就报警,哪位大哥解答一下?小弟先谢了,主机是2316,牌子不知道 应该是红外对射吧,换一对距离较长的试试.
sky123
发表于 2006-1-16 23:31:34
探头老报警
电压不够啊//////你是对射吗????还是门口啊
sky123
发表于 2006-1-16 23:33:05
探头老报警
对射信号不够。。。。
haichui
发表于 2006-1-19 23:41:54
探头老报警
对射供电不够,对的还不够准..雾太大就没办法了.
李显义
发表于 2006-2-20 23:17:14
探头老报警
红外对射老化了
herome
发表于 2006-2-21 22:26:08
探头老报警
对射的这个误报真是烦人,对射+微波形成的双鉴的,不知道效果怎么样。哪位知道说说咯。。
红外光栅
发表于 2006-2-21 22:36:59
探头老报警
如果用我们公司生产的主动互射式红外电子栅栏,就不会有这样烦恼的事情了。
jinankangli
发表于 2006-2-26 08:37:12
探头老报警
很正常,因为大雨大雾天气会对红外对射产生影响,初中物理知识:光线在不同的介质中传输时,其折射率也不相同。无论哪个厂家生产的红外对射都不可能违背这个定理