震宇ZYSPD系列防雷器在安防系统中的简单应用(参考)

雷电闪击一般从三个方面对运行的安防系统进行破坏,一方面是直接击毁即直击雷,这是带电云层与大地某一点之间发生的迅猛的放电现象;第二方面是沿电源线路的感应雷,这是带电云层由于静电感应作用,云层带电迅速消失,而此时带电荷的导线由于地面疏散流电阻大,以至出现局部高电压,或者由于直击雷放电过程中产生强大脉冲电流对周围的导线或金属物通过电磁感应产生脉冲高电压,并沿电源线路侵袭安防系统;第三方面是沿信号线路的感应雷,根据感应雷产生的特点,感应雷也能从信号线方面(视频线、通信线、自动控制线)对安防系统网络设备进行破坏,造成系统设备受损或通信中断。根据安防系统的组网情况及要求,防雷工程的重点主要是安防系统机房设备及各终端设备的防雷保护。在整个系统设备线路中有两部分应同时设计安装防雷器,即电源线路和信号线路(这是因为电源线路和信号线路是雷电感应进入设备的两条主要通道),用来抑制从这两部分的线路中感应产生并传导的雷电或系统操作过电压,保证整个系统安全运行免受损害。1、监控系统的防雷保护1)监控中心机房的保护由于监控中心机房集中了重要的系统网络设备,须重点加强保护;根据国家防雷规范以及电源防雷器的特点,其电源线路上的防雷须采用三级防护: A、第一级防雷(过压)保护选用ZYSPD40K385B/4型电源防雷箱,安装于电源主配电屏内专给机房供电的电源线上,主要用来抑制吸收该电源线上所产生并传导的感应雷电或系统操作过电压,以保护机房通过此电源线供电的所有用电设备。B、第二级防雷(过压)保护选用ZYSPD20K385C/4型电源防雷器,安装于机房开关箱内专给机房系统设备供电的电源线上。主要用来抑制吸收第一级防雷器的残余电压或系统操作过电压,以保护机房通过此开关箱供电的所有用电设备。C、第三级防雷(过压)保护选用ZYSPD20K275C/2型电源防雷器或防雷插座板,分别安装于重点设备(如矩阵、硬盘录像多媒体电脑等)的电源进线端。用来进一步抑制雷电、降低残余电压,以保护机房网络设备及其它电子设备。由于信号线路(视频线、通信线、自动控制线)也是感应雷电产生并传导的主要途径,应加强防雷保护;所以对所有进出机房的信号线路应安装防雷保护器。视频线选用ZYSPD-C-BNC型视频信号防雷器,通信线选用ZYSPD-T-RJ11/4或ZYSPD-T-BT/2型通信信号防雷器,自动控制线选用ZYSPD05K24D或ZYSPD-N-BT/2型信号防雷器。2)各监控终端(摄像头)的保护 由于各监控终端(摄像头)的分布比较分散,只能单独进行保护;因为各监控终端(摄像头)有一条供电电源线和一条视频线,带云台的有一对控制线;所以安装时应选用ZYSPD20K275C/2型电源防雷器各一套,ZYSPD-C-BNC型视频信号防雷器各一只,ZYSPD05K24D型控制线路防雷器各一套(限带云台的摄像头)。2、周边报警系统的防雷保护 由于周边报警系统是采用红外线对射探测器,而该设备一般只有一对24V直流报警控制线,所以安装时应选用ZYSPD05K24D型直流电源防雷器。3、停车场系统的防雷保护由于停车场的出入口处都有一个刷卡收费系统,该系统设备有供电电源线和数据通信线,这两部分应同时安装防雷保护器;电源线选用ZYSPD20K275C/2型电源防雷器,数据通信线选用ZYSPD-N-RJ45/8或ZYSPD-N-BT/2型信号防雷器。4、巡更系统的防雷保护 由于巡更系统是采用感应式探头,而该设备一般只有一对24V直流控制线,所以安装时应选用ZYSPD05K24D型直流电源防雷器。