[求助]关于云台自己乱跑的问题!高手给与解决!
工程中基本上都使用的亚安的云台内置解码板,控制线串联,基本上一条上串了10个云台,232-485转换器用的是有源的,工程结束后一直正常,可是最近常常出现,云台自己乱跑,没有发任何控制信号。断电后,再通电又控制正常,过一段时间后又出现上述问题。那位朋友遇到过类似的问题,请给与帮助。这里先谢谢大家了![求助]关于云台自己乱跑的问题!高手给与解决!
尝试分两路控制信号,再就是485信号末端120欧电阻匹配,控制信号线建议用双绞线,控制距离超过500mwgq :QQ38773603[求助]关于云台自己乱跑的问题!高手给与解决!
还有些解码器不支持星形连接,必须手拉手方式wgq :QQ38773603[求助]关于云台自己乱跑的问题!高手给与解决!
根据你的现象,可能是电压不稳定造成的以前版里有这样的帖子,你去看看吧,或许能有什么启示[求助]关于云台自己乱跑的问题!高手给与解决!
我以前在一家器材公司的时候,有两个工程商反应了这个问题,我现在以不知道你具体是很什么控制设备。其实出现这样的问题是你的控制端这边有点问题。一个工程商的那里是控制键盘有问题,另一个工程商是矩阵有问题。希望我讲述的这个案例对你有帮助。[求助]关于云台自己乱跑的问题!高手给与解决!
受教[求助]关于云台自己乱跑的问题!高手给与解决!
受教[求助]关于云台自己乱跑的问题!高手给与解决!
首先控制线不是串联的而是并联的,按你所说的,一般是解码板有问题了。具体可以咨询QQ5419172,热于帮助,呵呵看你用什么解码器.
我刚做完一个活,用了13个解码器,每个距离都在400以上,结果就出现类似的情况了.后来更换一台驱动力强和带光电隔离的(我用的是上海诚丰的)485转换器就好了,但价格偏贵,每个在500多块看你用什么解码器.
我碰过这样的问题,但是多是232-485的问题,试换下。