gtboy 发表于 2005-1-4 01:58:12

用五类双绞线(网线)传输485信号?

用五类非屏蔽双绞线中的两根传输485控制传号,在不调制的情况下,最远能传多远呢?和屏蔽双绞线有什么区别呢?请教。。。。。。。

火焰 发表于 2005-1-4 19:24:35

用五类双绞线(网线)传输485信号?

我用过800米

温暖 发表于 2005-1-8 00:48:20

用五类双绞线(网线)传输485信号?

跟你的458信号强度有关的,  建议用好点的232转485转换

hncschp 发表于 2005-1-10 22:29:13

用五类双绞线(网线)传输485信号?

哈哈。。没用过!

GZSHENG 发表于 2005-1-11 18:03:30

用五类双绞线(网线)传输485信号?

我用过1500米

hbdz9822 发表于 2005-1-11 19:27:16

用五类双绞线(网线)传输485信号?

我用过1000米

火龙 发表于 2005-2-28 21:11:15

用五类双绞线(网线)传输485信号?

无源的?

乌鲁木齐恒盛 发表于 2005-3-14 10:54:02

Re:用五类双绞线(网线)传输485信号?

我用过1500米<b>1500米?不行吧?</b>

lgirald 发表于 2005-4-9 00:26:01

Re:用五类双绞线(网线)传输485信号?

1500米是不是加方大器了

dinghanbo 发表于 2006-2-18 02:05:40

Re:用五类双绞线(网线)传输485信号?

1500米应该是有源的